多层钢框架关于层刚比,刚重比
白一
白一 Lv.10
2014年01月21日 16:27:40
只看楼主

本帖最后由 白一 于 2014-1-21 17:23 编辑 做1个钢框架,4层高,所处6度区,底层高5.9m,二三四层都为4m,计算结果层刚比首层不满足,刚重比也不满足。这两个参数在多层还要不要考虑?还有这个底层高是从基础顶面算起还是混凝土短柱算起!

本帖最后由 白一 于 2014-1-21 17:23 编辑

做1个钢框架,4层高,所处6度区,底层高5.9m,二三四层都为4m,计算结果层刚比首层不满足,刚重比也不满足。这两个参数在多层还要不要考虑?还有这个底层高是从基础顶面算起还是混凝土短柱算起!
凨云起
2014年01月21日 17:06:36
2楼
要考虑的,现在的审图越来越严了
回复
白一
2014年01月21日 17:24:31
3楼
spzhou 发表于 2014-1-21 17:06 要考虑的,现在的审图越来越严了还有个问题就是底层高是从基础顶面算起还是短柱顶算起,个人认为是短柱顶算起,才是钢柱的计算长度,这样对不对???
回复
shcjcl
2014年01月22日 13:03:33
4楼
先看下是否需要进行地震作用计算
回复
凨云起
2014年01月22日 17:21:53
5楼
白一 发表于 2014-1-21 17:24 还有个问题就是底层高是从基础顶面算起还是短柱顶算起,个人认为是短柱顶算起,才是钢柱的计算长度,这样 …是应该从砼短柱顶算
回复
白一
2014年01月22日 17:43:52
6楼
shcjcl 发表于 2014-1-22 13:03 先看下是否需要进行地震作用计算6度区,根据规范17m高钢框架,可以不考虑地震。难道这个就可以不考虑了????
回复
c1227yk
2014年01月23日 22:48:59
7楼
从混凝土柱顶算起
回复
土木侍郎001
2014年01月24日 23:21:42
8楼
从嵌固端算起!
回复
weiyf1951
2015年09月10日 08:09:57
9楼
从嵌固端算起!
回复
fzj640328
2015年09月24日 13:49:09
10楼
正在学习钢框架七个比值
回复
中村俊辅
2015年09月28日 09:25:14
11楼
应该是要考虑的吧
回复

相关推荐

APP内打开