混凝土建筑墙体表面气泡的成因与防治措施
bsyh84365
bsyh84365 Lv.7
2015年06月01日 12:49:00
只看楼主

论文关键字:混凝土;气泡;预防措施 论文摘要:近年来由于建筑施工行业的繁荣,混凝土被大量运用于工程中。但混凝土表面出现气泡的现象屡屡发生,已引起了大家的关注。作为建筑施工单位应注意哪些问题呢?本文以混凝土建筑墙体为例,针对表面气泡产生原因提出防治措施。 混凝土是现代城市建设中广泛使用的结构材料,但是伴随这类材料的生产研究与应用,混凝土结构的墙体表面气泡问题一直受到人们关注。气泡有无害气泡和有害气泡之分。如因为加入优质的引气剂,在混凝土中形成的直径20-200?滋m微小气泡就属于无害气泡。这种气泡从混凝土结构理论上来讲,它不但不会降低强度,还会大大提高混凝土的耐久性。而当混凝土表面的气泡过大时,就是有害气泡,会对混凝土产生危害。

论文关键字:混凝土;气泡;预防措施

论文摘要:近年来由于建筑施工行业的繁荣,混凝土被大量运用于工程中。1混凝土建筑墙体表面气泡的成因



引起混凝土结构表面气泡的原因较多,也较复杂,但经过归纳,在施工中产生气泡的最主要原因是由于材料、施工方法不当所造成的。

1.1原材料使用不当

1.1.1根据骨料级配密实原理,在施工过程中,如果使用材料本身级配不合理,粗骨料偏多,细骨料较少,碎石材料中针片状颗料含量过多,以及在生产过程中实际使用砂率比试验室提供的砂率要小,此时细粒料不足以填充粗集料之间的空隙,导致集料不密实,形成产生气泡的自由空隙。

1.1.2水泥的多少和水灰比的大小,也是导致气泡产生的重要原因。在试验室试配混凝土时,考虑水泥用量主要是针对强度而言,如果在能够满足混凝土强度的前提下,一定限度内增加水泥用量,减少水的用量,气泡会减少。但如果不减少水的用量,气泡数量是否减少不确定,同时也增加了混凝土的粘度,影响了搅拌混凝土时产生气泡的排出,而水量较多也使自由水较多易形成气泡。在水泥用量太少的混凝土拌合物中,由于水化反应耗费用水较少,使得薄膜结合水、自由水相对较多,从而让气泡形成的几率增大,这就是用水量较大、水灰比较高的混凝土易产生气泡的原因所在。

1.1.3掺合料也会直接影响气泡数量。当混凝土中水泥的含量可以保证混凝土的强度时,用掺合料代替部分水泥,可以改善混凝土的和易性,活性料还对强度有一些提高,适量的掺合料能改善混凝土的和易性,形成的胶合料能填塞骨料间的空隙,减少气泡的产生。但掺加过量的掺合料会导致混凝土的粘度增加,影响气泡的排出,故混凝土中掺合料较多是导致气泡产生的原因。

1.1.4减水剂等外加剂对气泡的影响也不可忽视。不同的类型和掺量都会影响气泡的数量和大小。试验结果表明,减水剂ZB-1A掺量0.7%的混凝土表面气泡数量是不掺减水剂的混凝土的3.5倍,而且掺量越大影响越明显。

1.2搅拌时间不合理

搅拌时间短会导致搅拌不均匀,气泡产生的密集程度就不同。但搅拌时间过长又会使混凝土中带进的空气气泡更多。

1.3温度变化的影响

混凝土受水泥水化热作用、大气及周围温度、电气焊接等因素影响而冷热变化时,发生收缩和膨胀,能产生表面气泡。温度表面气泡区别其它表面气泡最主要特征是将随温度变化而扩张或合拢。其多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。这种表面气泡的产生通常无一定规律。

1.4施工方法不当

《混凝土泵送技术规程》(GB/T10-95)中规定“混凝土浇注分层厚度,宜为300~500mm”但是在实际施工时,往往浇注厚度都偏高,由于气泡行程过长,即使振捣的时间达到要求,气泡也不能完全排出,这样也会造成混凝土结构表面气泡。

振捣工艺不当。混凝土振捣不充分,混凝土里的气泡就没有时间排出。但如果过振,会使小气泡又出现破裂形成大气泡。由于设计断面尺寸比较小,截面变化处不容易振捣,气泡不易逸出。

墙体内大型预留洞口底模未设排气孔,混凝土对称下料时产生气囊,或钢制模板封闭太严,表面排气困难。

使用的脱模剂不合理。混凝土结构面层的气泡一旦接触到粘稠的脱模剂,就很难随着振捣而上升排出。直接导致混凝土结构表面出现气泡。

2混凝土建筑墙体表面气泡的防治措施



2.1配合比方面的预防措施

2.1.1尽量减小水灰比和控制外加剂中引气剂的含量,使混凝土中的含气量一般混凝土控制在4%以内。而水灰比越小,产生的气泡会越少。

2.1.2在规范允许的条件下,尽量采用较大粒径级配连续的骨料配制混凝土,因为增大骨料粒径,可减少用水量而使混凝土的收缩和泌水随之减少。实践表明,采用较大粒径的骨料配制同样强度的混凝土,在水灰比相同的条件下水泥用量可减少40kg-50kg,用水量也会相应减少。石子规格可根据施工条件,尽量选用粒径较大、级配良好的石料,以减少水和水泥用量,使混凝土的收缩性和泌水性减小,同时使水泥的水化热减少,降低混凝土的升温。但骨料粒径增大以后,易引起混凝土的离析。

2.1.3引气剂的质量对混凝土表面产生气泡的影响很大。对高标号、高性能混凝土我们一定要选用引气气泡小、分布均匀稳定的引气型外加剂。

2.2混凝土搅拌方面的预防措施

严格控制加水量。加强计量控制,使用水量尽量按照配合比要求。

严格控制搅拌时间。混凝土的不均匀搅拌会导致外加剂在混凝土中的不均匀分布,从而起不到外加剂的作用。

如果用商品混凝土,也要保证混凝土的均匀性。有的商品混凝土因为某种原因到现场时混凝土的坍落度损失很大.这时可能会利用外加剂进行二次调配,在这种情况下一定要加强对混凝土的搅拌,保证其均匀性。

2.3工艺方面的预防措施

减少温度对气泡产生的影响,但温度变化较大时,采取适当的保温措施。

首先混凝土的运输浇筑必须满足施工要求,当炎热季节浇筑混凝土时,混凝土搅拌场站宜对砂石骨料采取遮阳、降温措施;当采用泵送混凝土施工时,混凝土的运输宜采用混凝土搅拌运输车,混凝土搅拌运输车的数量应满足混凝土连续浇筑的要求。

混凝土的铺摊厚度应根据混凝土的和易性及所用振捣器的作用深度确定,泵送混凝土的铺摊厚度不大于500mm,非泵送混凝土的铺摊厚度不大于400mm。要严格控制振捣的时间,振捣要密实,做到不欠振、不过振、不漏振。需要分层次浇注时,在上层混凝土浇注前,应充分润湿已浇混凝土,并且将表面清理干净。

墙体内大型预留洞口底模设排气孔,使气泡能及时排出。合理安排浇注顺序,给气泡排出留出时间和空间。采用质量好的脱模剂,避免脱模剂对气泡的粘滞作用。

2.4气泡的治理措施

2.4.1经过我公司的多年经验总结,采用与浇注混凝土同品种、同标号、同配比的水泥和粉煤灰修补的效果很好。在混凝土刚拆模时进行,用适当粘稠度的混合浆对蜂窝、麻面等小气泡进行修补,然后用拆下来的模板进行压实、抹面。通过这样的处理之后,基本看不出是修补过的。

2.4.2当气泡较大时,应与建设单位、监理单位、设计单位根据具体情况协调处理。



3结束语



在很多全现浇结构墙体工程的施工中,按照以上控制措施对混凝土原材料、模板、脱模剂的选择,混凝土粘稠度、和易性及其浇筑振捣等方面进行了严格控制,通过对结构工程的跟踪检查,证明有效控制了混凝土表面气泡的大小和间距,达到了很好的效果。



参考文献

[1]杨钱荣等,《高频振捣对引气混凝土气泡特征参数的影响》.

[2]尤启俊,《引气对混凝土强度影响的认识误区》.

[3]《混凝土》杂志.

[4]《建筑技术》杂志.
免费打赏

相关推荐

APP内打开