【每日】一论设计中常见问题 57 ﹝挤土桩免责﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年06月01日 08:50:07
只看楼主

57. 设计者在进行挤土桩布桩时,个别桩距不能满足《建筑桩基技术规范》3.3.3-1条要求;或担心桩对相邻即有建筑、设施 等产生不良影响,设计者宜在图中怎样注明、并且能免去自已的责任。


57. 设计者在进行挤土桩布桩时,个别桩距不能满足《建筑桩基技术规范》3.3.3-1条要求;或担心桩对相邻即有建筑、设施 产生不良影响,设计者宜在图中怎样注明、并且能免去自已的责任。

免费打赏
co1431243480504
2015年06月01日 09:31:59
2楼
注明施工时 应采取的减少挤土效应措施
回复
light88
2015年06月01日 10:27:23
3楼
首先应该注明要跳打,若在施工过程中判断会对相邻建筑的不利影响时,采用其他措施,如引孔
回复
xiaohe20060315
2015年06月01日 11:34:54
4楼
light88 发表于 2015-6-1 10:27 首先应该注明要跳打,若在施工过程中判断会对相邻建筑的不利影响时,采用其他措施,如引孔 个人感觉这个是比较准确的答案了
回复
冷血
2015年06月01日 12:56:39
5楼
期待曾老师的解答:)
回复
曾晓峰
2015年06月01日 14:14:59
6楼
答:根据《建筑桩基技术规范》3.3.3-1……当施工中采取减少挤土效应的可靠措施时,可根据当地经验适当减小。(挤土桩中心距)
我们就可在图上注明要求选用有经验的施工队伍、并在施工中采取减少挤土效应的可靠措施时,保证基桩施工质量、并不对周边即有建筑、设施产生不良影响。
我认为【千万】不要,自已知道几种减少挤土效应的措施,就把它写上去。这个责任非常大,由其是周边民居,如设计注明了具体措施名称,事后施工方说:已按设计图中措施施工。咋办?
回复
light88
2015年06月01日 15:40:14
7楼
这个太重要了 ,防范于未然
回复
曾晓峰
2015年06月01日 15:57:45
8楼
light88 发表于 2015-6-1 15:40 这个太重要了 ,防范于未然 我们这理有人遇到过了,实际上没什么问题,但周边民房房主非说是施工造成了他们的房屋开裂,没办法,施工方就开始推责任。
回复
co1431243480504
2015年06月01日 21:04:30
9楼
教训{:1_105:}
回复
社稷人
2015年06月02日 08:20:54
10楼
light88 发表于 2015-6-1 15:40 这个太重要了 ,防范于未然 我们就可在图上注明要求选用有经验的施工队伍、并在施工中采取减少挤土效应的可靠措施时,保证基桩施工质量、并不对周边即有建筑、设施产生不良影响。
回复
社稷人
2015年06月02日 08:22:47
11楼