1 规范性引用文件 及分析 1.1 国家、行业 1.1.1 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012第5.4.2条“家居配线箱的安装设计应符合下列规定: 1 家居配线箱应根据住户信息点数量、引入线缆、户内线缆数量、业务需求选用。
1 规范性引用文件 及分析
1.1 国家、行业
1.1.1
《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012第5.4.2条“家居配线箱的安装设计应符合下列规定:
1
家居配线箱应根据住户信息点数量、引入线缆、户内线缆数量、业务需求选用。
2
家居配线箱箱体尺寸应充分满足各种信息通信设备摆放、配线模块安装、线缆终接与盘留、跳线连接、电源设备及接地端子板安装等需求,同时应适应业务应用的发展。
3
家居配线箱安装位置宜满足无线信号的覆盖要求。
4
家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维护处,并宜靠近入户导管侧,箱体底边距地高度宜为500mm。
5
距家居配线箱水平150mm~200mm处,应预留AC220V带保护接地的单相交流电源插座,并应将电源线通过导管暗敷设至家居配线箱内的电源插座。电源接线盒面板底边宜与家居配线箱体底边平行,且距地高度应一致。
6
当采用220V交流电接入箱体内电源插座时,应采取强、弱电安全隔离措施。”
【分析】箱内外均要求弱电箱内设置电源插座,箱外附近电源插座用途不明,为什么一定要“家居配线箱水平150mm~200mm处”;“强、弱电安全隔离措施”具体要求不详。
1.1.2
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第11.7.3条“距家居配线箱水平0.15m~0.20m处应预留AC220V电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配线箱面板底边平行,接线盒与家居配线箱之间预留金属导管。”条文说明“预留AC220V电源接线盒,是为了给家居配线箱里的有源设备供电,家居配线箱里的有源设备一般要求50V以下的电源供电,电源变压器可安装在电源接线盒内。接线盒内的电源宜就近取自照明回路。”
【分析】电源接线盒内电源如何与弱电有源设备自带电源连接不明确。住户使用的弱电有源设备,数量、体积大小无法明确,故电源接线盒大小无法确定。
1.2 上海
1.2.1
《住宅设计标准》DGJ08-20-2007(2011年版)第13.0.3条第1款“每套住宅应设置信息配线箱,电视、通信(电话和数据)等管线应通过信息配线箱汇接和引出。当箱内安装集线器(HUB)或其他有源设备时,应提供其低压电源。”条文说明“……在住户配电箱内设置降压变压器(低压电压一般为12V或9V),再引至信息配线箱。”
【分析】在住户配电箱内设置电源,放弃弱电设备自带电源,不可取。既然弱电有源设备的产品自带电源,为何要弃之不用?从住户配电箱低压供电,还要考虑住户配电箱与弱电箱的距离——线压降,特别是特大型户型。为给弱电供应商、住户自主选择设备的权利,不限制设备的电压,要做2~3套不同电压(12V、9V、5V)的电源——即浪费又复杂。
1.2.2
《住宅建筑通信配套工程技术规范第1部分:设计规范》DG/TJ08-606-2011第7.1.7条“每套住宅内应设置住户信息配线箱。住户信息配线箱箱体容量应能满足远期需求,还应为其他弱电设施预留安装空间。箱内应单独引入一路交流电源线,电压为220V,用电负荷宜按不小于50W配置。住户信息配线箱宜设置在住宅起居室或其他合适位置。”
【分析】“单独引入一路交流电源”不明确,从哪里单独引入?
1.2.3
《住宅设计标准》DGJ08-20-2013(征求意见稿)第13.0.7条第1款“ 当箱内安装集线器(HUB)或其他有源设备时,应提供交流电源。”第3款“住宅内应实现光纤到户。”
1.3 江苏
1.3.1
《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》DGJ32/J 118-2011第7.2.10条条文说明第8款住户弱电箱“机箱内必须安装220V电源,电源插座必须是通过国家3C安全认证的产品,质量可靠,符合阻燃要。”
1.3.2
《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》DGJ32/J 118-2011第7.2.11条“住户弱电箱宜采用专门供电线路接人220V电源,电源线中间不得做接头,电源的金属部分不得外露,通电前必须检查线路是否安装完毕,以防发生触电等事故。
【分析】基本合理。“单独引入一路交流电源”不明确,从哪里单独引入?插座需要3C认证是废话。
1.3.3
《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-201*(报审稿)第10.1.6.4.8条“在家居配线箱及机械排风设备近旁应设单相三眼插座。”
1.4 天津
1.4.1
《天津住宅设计标准》DB29-22-20XX(报批稿)第12.9.5.2条“家居配线箱内应设置带有保护接地功能的单相交流220V 电源插座,并在箱门上设置散热孔。”
1.5 重庆
1.5.1
《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012第11.6.3条“家居配电箱内应设置AC220V电源插座或接线头,距家居配线箱水平0.15m~0.2m处以设置电源控制开关。”条文说明“家居配线箱内设置AC220V电源,是为了给家居配线箱里的有源设备供电,电源宜就近取自插座回路。电源控制开关为重置网络适配器提供方便。”
【分析】比较实际,无不合理之处。“重置”应为“重启”。
1.6 安徽
1.6.1
《住宅小区和商住楼通信设施技术标准》DB34 746-2009第9.2.1条“户内宜设家庭家居配线箱并采用嵌墙暗装方式,位置应有利于入户管引入,安装高度宜为底边离地0.5 ~1.6 m,同时应有良好接地,并在箱外预留交流专用电源插座, 电源插座与箱体之间应用管道连接。
【分析】箱外的电源插座根本无法限制住户的用途——做不到专用,电源插座与与箱体之间用管道连接,到底是引入220V电源还是引入低压电源不明确。如引入低压电源,使用弱电设备自带电源,根本无法使用该暗敷管道。
1.7 福建
1.7.1
《住宅小区通信配套设施建设标准》DBJ 13-205-2008第7.1.4条“家居配线箱应有良好接地, 并在配线箱外预留交流专用电源模块, 电源模块与配线箱之间应用管道连接。” 【分析】交流专用电源模块内电源如何与弱电有源设备自带电源连接不明确。住户使用的弱电有源设备,数量、体积大小无法明确,故交流专用电源模块大小无法确定。 |