消防水池的泄水管是如何确定的?
管道工马里奥
2015年05月28日 16:20:30
只看楼主

对这个问题有点疑惑,望各位前辈指教消规里貌似没有对这方面的明确说明,所以参考了一般贮水池的条文看了一些资料,感觉相互间有点矛盾这个是规范GB50015-2003上的条文这是条文说明这个意思是不是泄水量从最低水位算起?这个是手册上翻到的好像跟上面有矛盾还有就是图集上的05S804实际应该按哪个标准?

对这个问题有点疑惑,望各位前辈指教
消规里貌似没有对这方面的明确说明,所以参考了一般贮水池的条文
看了一些资料,感觉相互间有点矛盾
这个是规范GB50015-2003上的条文
2.png
这是条文说明
3.png
这个意思是不是泄水量从最低水位算起?

这个是手册上翻到的
4.png
好像跟上面有矛盾

还有就是图集上的05S804
1.png


实际应该按哪个标准?




2.png


3.png


4.png


1.png


1.png

免费打赏
管道工马里奥
2015年05月29日 14:29:51
2楼
为毛下沉啊。。。
回复
王农勤
2015年05月31日 08:03:32
3楼
这在一些设计手册中可以查到的。
回复
sjzuwst
2016年12月30日 16:05:37
4楼
总结的很详细,谢谢!
回复
给水1302在普洱
2017年08月29日 15:37:16
5楼

总结的很详细,谢谢!
回复
tsovoo
2017年12月04日 15:50:53
6楼
您说的手册是哪个手册呢?请指教
回复
lichangan1000
2017年12月05日 13:40:48
7楼
水池最好不设置泄水管。时刻都是对水池的威胁。
回复
lichangan1000
2017年12月05日 13:42:18
8楼
消防水池,一般不设泄水管。高水位靠泵打出去,低水位考移动潜水泵排除。就是不设泄水管。泄水管上的阀门永远是祸害。

cof1574251038966:水池里面什么是高水位什么是地水位啊 怎么分啊

回复

相关推荐