根据新的防火规范,丙类生产车间一定要设自喷系统吗?8.3.5条中写明丙类生产车间、库房等高大净空场所应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。是否意味着丙类生产车间一定要设自动灭火系统,这其中的高大净空场所如何理解呢?
根据新的防火规范,丙类生产车间一定要设自喷系统吗?8.3.5条中写明丙类生产车间、库房等高大净空场所
应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。是否意味着丙类生产车间一定要设自动灭火系统,这其中的高大净空场所如何理解呢?
2楼
我猜高大净空场所是指净空高度12米以上?
回复
3楼
lock0570 发表于 2015-5-27 09:02 我猜高大净空场所是指净空高度12米以上?恩,可能是,不知道有没有相关定义
回复
4楼
这条我理解是这个意思,第8.3.1条叙述中说明应设置自动喷淋的丙类厂房类型,制鞋、塑料生产厂房,但是在自喷可以满足的高度范围内,大于12m自喷系统就需要换消防炮等设施.
回复
5楼
daizhiyuan2111 发表于 2015-5-28 15:20 这条我理解是这个意思,第8.3.1条叙述中说明应设置自动喷淋的丙类厂房类型,制鞋、塑料生产厂房,但是在自喷 …丙类生产车间要设自喷系统.
回复
6楼
本帖最后由 whjgsls 于 2015-6-2 15:51 编辑
高大净空场所,我认为应该是超出GB50084-2001(2005)版中6.1.1条:采用闭式系统场所的最大净空高度(m) 民用建筑和工业厂房8m,仓库9m,采用早期抑制快速响应喷头的仓库13.5m,非仓库类高大净空场所12m。
回复
7楼
丙类车间是否设自喷,应按GB50016-2014中8.3.1条及相应各类工业建筑设计规范确定。
回复
8楼
不是说丙类车间就要设喷淋,关键字是难以设喷淋的高大场所,其他是修饰语。
回复
9楼
防水涂料生产车间呢
回复