洁净车间现在都是使用玻镁彩钢板安装,保温效果差
mzz4237
mzz4237 Lv.3
2015年05月26日 21:02:27
来自于中央空调
只看楼主

公司一楼十万级洁净车间重新装修,装修了半年,在使用的过程中,3-6月份雨水季节,洁净车间内的天花板上局部产生冷凝水,之前的暖通工程师,没有找到好的解决办法,就在天花夹层中的送风管的两侧开了好多φ50的出风口,把冷风吹到夹层上的玻镁板表面降温除湿,但是效果不好,还是没有彻底解决,后来这个暖通工程师走人了。 这个工程师走人了后,新来的经理就要求把所有送风管夹层上的φ50出风口给堵了,漏水的地方做了保温,但是还有一些地方还是会冷凝水。

公司一楼十万级洁净车间重新装修,装修了半年,在使用的过程中,3-6月份雨水季节,洁净车间内的天花板上局部产生冷凝水,之前的暖通工程师,没有找到好的解决办法,就在天花夹层中的送风管的两侧开了好多φ50的出风口,把冷风吹到夹层上的玻镁板表面降温除湿,但是效果不好,还是没有彻底解决,后来这个暖通工程师走人了。
这个工程师走人了后,新来的经理就要求把所有送风管夹层上的φ50出风口给堵了,漏水的地方做了保温,但是还有一些地方还是会冷凝水。
问题来了:
1、玻镁彩钢板保温效果差,怎么二楼就不会出现这种情况(二楼装修也用了玻镁彩板)?
2、一楼湿度大,夹层四周是否需要密封起来,减少外面湿空气与夹层天花板的接触?
3、车间产生冷凝水原因有可能是车间天花板与夹层产生了温差,导致产生冷凝水,那是不是玻镁板保温效果差,需要在夹层表面粘贴保温棉呢?
大家帮我分析下,究竟是那个原因造成,谢谢!
注:车间里面抽风设备比较多,有些地方是负压。
免费打赏
tianhaiming86
2015年05月31日 10:41:48
2楼
保温效果不好,可能是 因为保温棉的密度不够造成的。
回复
poorpc
2015年05月31日 20:24:23
3楼
你是转帖过来,还是原创的?原创的可以探讨一下成因。转帖的话因为有些问题你没法回答就算了
回复