同标题消防水池水位在控制室如何显示以及报警呀

同标题消防水池水位在控制室如何显示以及报警呀
免费打赏
wwwbbb73
2015年05月27日 08:11:49
2楼
消防水池处设液位变送器,4~20mA输出,控制室设二次表,二次表上可显示液位,并可设定报警液位
回复
zsj6233
2015年06月09日 08:41:01
3楼
wwwbbb73 发表于 2015-5-27 08:11 消防水池处设液位变送器,4~20mA输出,控制室设二次表,二次表上可显示液位,并可设定报警液位可以详细一点吗,有图纸吗。二次表可以接入火灾报警系统吗