变压器送电有火星
xiaoniao_fly
2015年05月26日 10:49:03
只看楼主

我们这边有台运行还不到1年的干式变压器 10KV/400v 的 Dy-11,送电时偶见有火星从C相绕组底部迸出。试验了三次,第一次有火星,后面两次没有。咨询厂家说比这更大的火光都见过,应该与铁芯接地不实有关,可以正常使用。大家有没见到过这种情况?

我们这边有台运行还不到1年的干式变压器 10KV/400v 的 Dy-11,送电时偶见有火星从C相绕组底部迸出。
试验了三次,第一次有火星,后面两次没有。
咨询厂家说比这更大的火光都见过,应该与铁芯接地不实有关,可以正常使用。
大家有没见到过这种情况?
免费打赏
lingxuct
2015年05月26日 15:57:48
2楼
没见过,“火星”“从C相绕组底部迸出”,要看是不是绕组对铁芯击穿(放电),如是,则是很危险的,如果是铁芯漏磁(冲击性时)对其他金属构件感应后放电,是不要紧的。
回复
xiaoniao_fly
2015年06月02日 14:59:33
3楼
ccc___ 发表于 2015-5-26 15:57 没见过,“火星”“从C相绕组底部迸出”,要看是不是绕组对铁芯击穿(放电),如是,则是很危险的,如果是铁 …谢谢,一直在用,也未见异常。上一个已经放炮了····很是壮观,这个是更换后的。
回复
menfjgnjdinfgheji
2015年06月02日 16:50:26
4楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
电气书生
2015年06月02日 20:25:19
5楼
近来涨姿势了
回复
tbdy
2015年06月03日 09:18:49
6楼
肯定是有问题了,让厂家处理,早晚出问题。
回复
hanzhg54
2015年06月03日 10:59:35
7楼
一定要让厂家处理,上一个已经放炮了,这个更要吸取教训。
回复

相关推荐