1、防腐 1.1水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈; 1.2水管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍; 1.3吊支架在除锈后,刷防锈漆与调和漆各两遍。 2、保温 空调冷冻水管暗装管道采用阻燃高压聚乙烯闭孔泡沫塑料管壳保温;明装管道保温采用闭孔橡塑海绵;冷冻机房内的自来水管、空调补水管均采用闭孔橡塑海绵。 2.1841胶水的正确使用
1.1水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈;
1.2水管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍;
1.3吊支架在除锈后,刷防锈漆与调和漆各两遍。
2、保温
空调冷冻水管暗装管道采用阻燃高压聚乙烯闭孔泡沫塑料管壳保温;明装管道保温采用闭孔橡塑海绵;冷冻机房内的自来水管、空调补水管均采用闭孔橡塑海绵。
2.1841胶水的正确使用
用前要摇匀;不要时要密封罐口.使用时,用短而硬的毛刷在材料两端的粘接面上涂上一层薄薄的、均匀的841胶水。
待胶水自然晾干,(时间为3~10min),用手指轻触涂胶面,若手指不会粘在材料表面,且材料表面无粘手的感觉就可进行粘接。
粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。
要注意的几点问题:
a.保温前须将管道及设备表面的灰尘、锈蚀等清除。
b.橡塑海棉接触面及两端、与管道设备的接触面须用841胶水粘接密封。
c.橡塑海棉端面涂841胶水时,不得有灰尘。
d.胶合接缝要轻,推压,不要拉扯。
e.下料时,尺寸要准确。测量时,用相同厚度的细条来测量且不要拉伸细条。
f.板材切割时,要多留5mm的空间误差。
2.2弯头的保温安装
a.量出内弯半径R1和用相同厚度的细条量出管道周长L。
b.在板材的水平和垂直方向上预留12mm的修剪长度,并在板材上以R1和R1+L/2划弧。
c.沿两弧线切下弧面,并以此为模板切第二个弧面。
d.在大弧面上涂胶水,由两端向中间粘合,压紧接口后,再把弯道口反过来,使内壁连接牢固。
e.弯道内接口涂胶水,架于弯道上,胶干化后粘合接触面。
f.修理弯道接面为正圆面。
2.3法兰盘保温
a.量出装上保温材料后的直管直径和法兰直径。
b.在板材上以此两尺寸,作同心圆2个,切下两个以此2个同心圆所得的圆环,切身开圆环安于管材上。
c.用等厚度的细条量出法兰周长L,以L的两橡塑海棉环的间距这两个尺寸切一板材;接口涂胶水,干化后,整套入法兰外侧粘合,且板材与圆环、圆环与管材间均须涂胶水粘合。
d.建议此保温方法中的圆环在板材接触处用45°角粘合,此粘合方法更为美观。
2.4法兰阀门保温
a.量出法兰环周长;
b.量出阀门长度(包括两橡塑海棉圆环厚度);
c.阀门颈直径;
d.在橡塑材料板材上画出以上三个尺寸;
e.涂胶、粘接保温。
2.5渐缩管保温安装
a.量出焊接点的距离且两边长出25mm的长度为L1;
b.用同厚度的板材条量出大管周长L2和小管周长L3;
c.量出大管和小管焊接点处25mm处到渐缩曲面的距离L4、L5;
d.将L2与L3的差分为4份,从每个4分线上切去一份,其中的一份的1/2要分配在两个接口处。从小管到大管间要切去的长度是均匀的,因此由L5线上周长差自1/4份到L4上变为0;
e.接缝涂胶粘合。