请问:1000m2的百级车间,用FFU满布,但是造价太高,想用高效风口,但是层高不高,风机没地方放,如何解决呢?

请问:
1000m2的百级车间,用FFU满布,但是造价太高,想用高效风口,但是层高不高,风机没地方放,如何解决呢?
免费打赏
xiang8598
2007年10月31日 17:03:52
12楼
谢谢NK!
用的是恒温恒湿机+高效+ 加压风机
回复
vincent_nk
2007年10月31日 17:18:12
13楼

为何还用加压风机呢?恒温恒湿机不能做非标?
回复
xiang8598
2007年11月02日 11:06:54
14楼
哦,恒温恒湿机制处理新风与小部分回风。
其余回风靠风机。
回复
indair.benson.l
2007年11月21日 22:53:38
15楼
建议使用FFU,这样运行也比较容易控制,还有后期的维护也比较方便!而且最关键的是很容易达到净化等级100
回复
nky6666
2007年11月23日 08:56:52
16楼
层高不够回风是怎么作得呢?
回复
luzi822
2008年12月05日 15:26:46
17楼
安装NK的论文说,方案三的初投资和运行成本都是最大的哦~
回复
xiongbear11
2008年12月05日 22:45:50
18楼
Nk真的很厉害,只是方案3造价需要降低,减少恒温机组数量