本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 20:31 编辑 1、地质情况 地面标高3.3m左右,向下4米是回填的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。 2、工艺参数 水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。 3、为了控制造价,不允许空桩,故在刚开始施工时采用开挖方式,挖到桩顶标高,才进行水泥土搅拌桩施工;但在开挖不久时,就发现地下所回填的建筑垃圾包含有大块的砼块、地下水位丰富且在地面以下1.5m处,水泥土搅拌桩根本无法施工,只能采取换填的方法对4m以内的建筑垃圾回填土进行处理。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 20:31 编辑

1、地质情况
地面标高3.3m左右,向下4米是回填的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。
2、工艺参数
水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。
3、为了控制造价,不允许空桩,故在刚开始施工时采用开挖方式,挖到桩顶标高,才进行水泥土搅拌桩施工;但在开挖不久时,就发现地下所回填的建筑垃圾包含有大块的砼块、地下水位丰富且在地面以下1.5m处,水泥土搅拌桩根本无法施工,只能采取换填的方法对4m以内的建筑垃圾回填土进行处理。
4、换填好后开始施工,采用四搅四喷工艺进行,每米桩用时6分钟的速度进行施工,但反浆十分厉害,水泥超量十分严重,操作工人也对这一施工工艺也感到厌恶,咨询施工有经验的人员,表示时间太长,故反浆严重。这时刚才打好,无法进行抽心检测成桩质量。我感觉是注浆压力太低,无法冲破土体,形成不了桩的有效截面,故都在桩的中心处堆积,饱合后只能反浆。经现场商议,提高速度,每米控制在3分钟左右。

免费打赏
chinalxb
2016年03月16日 20:26:16
2楼
路过,学习了!
回复
笑一笑泯愁
2016年03月17日 09:52:03
3楼
嗯,有些理
回复
莯雨聽风
2016年10月07日 11:26:35
5楼
看看长长见识,没有干过没有很深体会
回复
kugemei
2016年10月07日 12:44:33
6楼
最后结果怎样啊?