【专家答疑】消防水池需要和主体结构分开做吗?
hxj1111
hxj1111 Lv.3
2015年05月22日 14:28:10
只看楼主

如题新消规中并没有对消防水池是否可以和主体结构分开做做明确的交代,建水规里也只是明确生活给水的池壁池底需要和主体结构分开,也没有规定消防水池也这么做。那我们是否可以理解为消防水池只要建筑做好防水就可以利用主体结构的部分做我们的消防水池池壁的?谢谢专家

如题
新消规中并没有对消防水池是否可以和主体结构分开做做明确的交代,建水规里也只是明确生活给水的池壁池底需要和主体结构分开,也没有规定消防水池也这么做。
那我们是否可以理解为消防水池只要建筑做好防水就可以利用主体结构的部分做我们的消防水池池壁的?
谢谢专家
yinhuixiayan2004
2015年05月24日 00:31:07
2楼
规范没有规定一种要分开,所以可以,
回复
瓦卡瓦卡
2015年05月24日 12:49:30
3楼
不需要分开
规范、公理……人类的知识多为证伪而设立,所以只说了怎么做不可以,而不用说怎么说做可以。
回复
zhanghaijun760209
2015年05月24日 15:24:35
4楼
主要是土建专业不建议这么做(水专业只从防污染考虑是否利用主体结构,所以生活水池不允许利用主体结构)
回复
老西方
2015年05月25日 10:43:56
5楼
可以合建,建筑结构采取一定措施(抗渗混凝土),但是造价比分建的大
回复
anleigh
2015年05月25日 14:12:43
6楼
在建筑的技术措施里面,明确了消防水池,生活水池都要做自己的池壁,与建筑主体脱开
回复
思想集大成者
2021年06月04日 10:24:04
7楼

新版的统一技术标准(2019)要求脱开设置,但不作为强条要求。

cpidi2000:请问是哪本规范,谢谢

回复