如题新消规中并没有对消防水池是否可以和主体结构分开做做明确的交代,建水规里也只是明确生活给水的池壁池底需要和主体结构分开,也没有规定消防水池也这么做。那我们是否可以理解为消防水池只要建筑做好防水就可以利用主体结构的部分做我们的消防水池池壁的?谢谢专家
如题
新消规中并没有对消防水池是否可以和主体结构分开做做明确的交代,建水规里也只是明确生活给水的池壁池底需要和主体结构分开,也没有规定消防水池也这么做。
那我们是否可以理解为消防水池只要建筑做好防水就可以利用主体结构的部分做我们的消防水池池壁的?
谢谢专家
2楼
规范没有规定一种要分开,所以可以,
回复
3楼
不需要分开
规范、公理……人类的知识多为证伪而设立,所以只说了怎么做不可以,而不用说怎么说做可以。
回复
4楼
主要是土建专业不建议这么做(水专业只从防污染考虑是否利用主体结构,所以生活水池不允许利用主体结构)
回复
5楼
可以合建,建筑结构采取一定措施(抗渗混凝土),但是造价比分建的大
回复
6楼
在建筑的技术措施里面,明确了消防水池,生活水池都要做自己的池壁,与建筑主体脱开
回复
7楼
新版的统一技术标准(2019)要求脱开设置,但不作为强条要求。
回复