断路器选极数的时候,什么时候要选择断零啊?跟系统有关?
断路器选极数的时候,什么时候要选择断零啊?跟系统有关?
12楼
成都electric 发表于 2015-5-24 15:11 漏电开关要断零。我们这边审图的也这么说的
回复
13楼
双电源切换时。
回复
14楼
一般不选择断N的开关。
回复
15楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
7.5.4
三相四线制系统在四极开关的选用,应符合下列规定:
1.保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有的带电导体,且不得使这些电源并联;
2.TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3.正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4.TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
5.IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
16楼
受教啦,TN系统也就是双电影切换开关用
回复
17楼
谢谢楼主分享!
回复
18楼
这次可以了 发表于 2015-5-26 10:17 谢谢楼主分享!大神这么多钱了还水
回复
19楼
TN系统中,N线有带电的可能,所以要采用两极或四极的断路器。
回复
20楼
再学习一遍
回复
21楼
有的漏电开关可以不断零
回复