断路器选极数的时候,什么时候要选择断零啊?跟系统有关?
断路器选极数的时候,什么时候要选择断零啊?跟系统有关?
22楼
学习了:):)
回复
23楼
路过路过!!!!!!!!!!!
回复
24楼
低压配电设计规范GB 50054-2011
3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器;
2 TT系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3 IT系统中,当有中性导体时选用开关电器。
3.1.16 在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。
回复
25楼
不断N,在有源侧发生接地故障下检修,杂散电流产生。引起电击事故
回复
26楼
学习学习,:handshake
回复
27楼
赞同7楼的!
回复
28楼
非常感谢 学习学习
回复
29楼
不断零 有时会漏电
回复
30楼
看你什么接地系统,统一接地体就不会存在检修时怕零线带电这一点了,因为一个接地体上,同一电势。这种情况就不需要断零。
回复
31楼
技术措施5.3.2.5,还有一个就是低规3.1.3认为隔离开关宜断N级
回复