断路器选极数的时候,什么时候要选择断零啊?
xie2596958
xie2596958 Lv.7
2015年05月22日 12:37:36
只看楼主

断路器选极数的时候,什么时候要选择断零啊?跟系统有关?

断路器选极数的时候,什么时候要选择断零啊?跟系统有关?


免费打赏
beida_energy
2015年05月22日 16:08:54
2楼
选择断N的,是为了停电检修的安全考虑,如果没有这个需求的话, 一般不选择断N的开关。
回复
我爱喝绿茶
2015年05月22日 19:47:30
3楼
直接参考技术措施
回复
碟片
2015年05月22日 20:43:47
4楼
断零线能方便检测漏电情况,那个回路出现了问题
回复
qinabochenhong
2015年05月23日 10:22:35
5楼

直接参考技术措施
回复
weibo_1429263955078
2015年05月23日 21:16:40
6楼
我想说的是,你设计时不考虑以后检修方便。。。。。。
回复
dianqipanli
2015年05月24日 04:13:59
7楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
7.5.3
三相四线制系统在四极开关的选用,应符合下列规定:
1.保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有的带电导体,且不得使这些电源并联;
2.TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3.正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4.TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
5.IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
qinabochenhong
2015年05月24日 10:50:48
8楼

我想说的是,你设计时不考虑以后检修方便。。。。。。
回复
成都electric
2015年05月24日 15:11:39
9楼
漏电开关要断零。
回复
jianzhudianqi
2015年05月25日 04:48:33
10楼
路过学习了!!
回复
fangbao123
2015年05月25日 14:18:38
11楼
:victory::lol:victory:
回复