紧急请教管沟回填的问题
cybcyb
cybcyb Lv.3
2004年12月06日 23:02:10
只看楼主

雨污管道,钢混管,车行道下,埋深2-4米,路基有石头和建筑垃圾,原设计要求素土夯实,密实度按规范要求,但施工单位(外地)说他们以前均采用二灰土或沙砾石回填,否则不易保证密实度要求。但此方法甲方坚决不同义,嫌造价高,后改为路基下加36厘米二灰煤矸石,再往下依然是素土夯实,是否可行。紧急求教。另:本路段经常有超重车辆经过。

2004年12月06日 23:54:49
2楼
按设计,按规范。
施工的就不要管了。
回复
xll20040516
2004年12月08日 17:36:14
3楼
同意楼上说法,有时帮忙想办法,到头来还落得人不人鬼不鬼的。
讨论还是可以的:要看你施工的雨污管道的基础了,如果怕被超重车压一压要出问题的话,可以按甲方要求回填,但回填得高些,那些车就不会上去的,等到自然沉降一段时间后再整平。
回复
ljl_0123
2004年12月09日 20:58:45
4楼
按甲方的做,不过要得到设计的同意。
回复
大梦谁先觉
2004年12月10日 00:39:14
5楼
是个责任风险的问题,施工单位的回填能保证密实度要求,甲方坚决要求的话,应出具相应要求证明.
回复
duckmay
2004年12月10日 09:00:28
6楼
本来就应该是管顶以上50cm素土夯实。
你覆土多少呀
回复
cybcyb
2004年12月16日 16:39:34
7楼
有一段是石方开挖,深度有3米多,主要是担心土方回填和两侧的石质路基沉降量不一样,将来路面产生中纵向裂缝。请有经验的朋友多多帮忙。
回复
fallingstar05
2004年12月17日 17:26:25
8楼
米有施工图????
不依图依说滴???
回复
yh778yh
2004年12月19日 20:11:04
9楼
更改图纸要设计同意,甲方又不同意,风险太大
回复
j9528
2004年12月20日 10:47:19
10楼
按设计,按规范

出问题时,甲方就不说是价格的问题了
回复
小小法师
2004年12月20日 11:10:16
11楼
按设计和规范要求,如果施工单位有问题可以找设计单位协商,在图纸会审时解决,只要设计认可,甲方是无权干涉的。
回复

相关推荐