高压KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个?
九尾妖狐
2015年05月22日 09:53:43
只看楼主

KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个? 同事告诉我的3个电流互感器就可以了,并联使用,是这样吗?

KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个? 同事告诉我的3个电流互感器就可以了,并联使用,是这样吗?
QQ图片20150522095249.png

QQ图片20150522095249.png

免费打赏
张箔
2015年05月22日 23:57:46
12楼
回复
jianzhudianqi
2015年05月23日 05:15:44
13楼
学习了呵,谢谢楼主
回复
wxdchgs
2015年05月23日 06:30:00
14楼
楼主1楼的图有误。多功能表应与电流表串联接在互感器二次端子。
回复
co1429583623475
2015年05月23日 08:18:34
15楼
进来看看学习
回复
chengfuchun2010
2015年05月23日 08:47:59
16楼
电流互感器二次绕组分为测量0.5级,计量0.2S 保护5P10 ,电流互感器二次侧运行中不允许开路,否则产生高电压,危机人身和设备安全。二次侧接地点为1S2一点保护接地。发电机和主变保护电流二次侧的接地点应在保护屏上接地。
回复
cz13306196492
2015年05月23日 09:12:48
17楼
九尾妖狐 发表于 2015-5-22 15:32 意思是如图中一样,比方说在A相的电流互感器 一段压2根线 分别接指针表和 多功能表 吗?不是的,可以先进电度表,输出接电流表,电流回路要串联,不能并联
回复
liyongjing12
2015年05月23日 10:03:13
18楼
把多功能表跟电流表串起来使用
3个就可以了
回复
huyuqiang
2015年05月23日 11:38:05
19楼
三个电流互感器就可以了,串起来使用。
回复
gaosong1218
2015年05月24日 10:14:02
20楼
wd0577 发表于 2015-5-22 10:00 你丫中置柜能装6个电流互感器?你装一下让我开开眼界哈哈,不多说。牛
回复
gaosong1218
2015年05月24日 10:20:02
21楼
并联会致电流分流。。。