高压KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个?
九尾妖狐
2015年05月22日 09:53:43
只看楼主

KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个? 同事告诉我的3个电流互感器就可以了,并联使用,是这样吗?

KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个? 同事告诉我的3个电流互感器就可以了,并联使用,是这样吗?
QQ图片20150522095249.png

QQ图片20150522095249.png

免费打赏
wd0577
2015年05月22日 10:00:36
2楼
你丫中置柜能装6个电流互感器?你装一下让我开开眼界
回复
dianqichu
2015年05月22日 10:10:29
3楼
高压开关柜里面装三只互感器,每只互感器的二次绕组数量,是可以根据需要来做的。一般采用两绕组的做法:一组对测量,包括多功能表和电流表等;另一种用于保护。如果电力部门对计量要求,还需单独设一个计量绕组,这样就变成三个二次绕组的互感器,都是做成一体化的。不是单独分开!
回复
cz13306196492
2015年05月22日 10:12:26
4楼
把多功能表跟电流表串起来使用
回复
zjhmdl
2015年05月22日 15:25:59
5楼
互感器绕组
回复
qq_1431929507208
2015年05月22日 15:26:26
6楼
你丫中置柜能装6个电流互感器?你装一下让我开开眼界
回复
九尾妖狐
2015年05月22日 15:30:15
7楼
dianqichu 发表于 2015-5-22 10:10 高压开关柜里面装三只互感器,每只互感器的二次绕组数量,是可以根据需要来做的。一般采用两绕组的做法:一 …就是如图中一样,测量的绕组可以分别接指针表和多功能表 对吧?
回复
九尾妖狐
2015年05月22日 15:32:52
8楼
cz13306196492 发表于 2015-5-22 10:12 把多功能表跟电流表串起来使用意思是如图中一样,比方说在A相的电流互感器 一段压2根线 分别接指针表和 多功能表 吗?
回复
qq_1396265259233
2015年05月22日 20:03:11
9楼
3个就可以了 电流表和电度表串联使用
回复
kk99902198
2015年05月22日 20:19:42
10楼
互感器肯定是每相一个,共有3个,你在图上看到的,代表的是副边的线圈个数,原边只有一组,而副边可以是1个,2个,或3个。副边上的3个线圈,测量精度不一样,一般分为保护绕组、测量绕组、计量绕组,如保护绕组精度为1级,测量0.5级,计量0.2级
回复
fdy9558
2015年05月22日 22:56:07
11楼
这个肯定要用多绕组的互感器