如何计算复杂结构平面的附加斜交水平地震作用
lem_on14
lem_on14 Lv.5
2015年05月22日 08:55:01
只看楼主

如何计算复杂结构平面的附加斜交水平地震作用 Kingckong 按:漏算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用,是常见的违反强条行为。在这里简单分析了一下规范条文考虑的因素,讨论了对复杂结构平面应如何计算附加斜交水平地震作用。 1、规范条文引述:《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.1条第2款:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于

如何计算复杂结构平面的附加斜交水平地震作用



Kingckong 按:漏算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用,是常见的违反强条行为。在这里简单分析了一下规范条文考虑的因素,讨论了对复杂结构平面应如何计算附加斜交水平地震作用。


1 、规范条文引述:
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 5.1.1 条第 2 款:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于 15° 时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(强条)


2 、规范条文的历史沿革:
1 1989 年版《建筑抗震设计规范》第 4.1.1 条第 2 款:有斜交抗侧力构件的结构,分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用。
2 2001 年版《建筑抗震设计规范》第 5.1.1 条第 2 款:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于 15° 时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(强条)


3 、为什么从 2001 年版《建筑抗震设计规范》开始,规定必须算斜交方向的附加水平地震作用?为什么是大于 15° 而不是大于 20°
1 )地震是随机发生的,结构可能遭受任意方向的水平地震作用。而结构计算分析时,从计算能力和工作效率出发只能考虑有限个方向的水平地震作用。
2 )对无斜交抗侧力构件的结构,只要考虑正交轴 X 向和 Y 向的水平地震作用,就已经是最不利工况了。
3)对有斜交抗侧力构件的结构,假设斜交方向与X轴的夹角是φ斜交抗侧力构件分配到的X向最大水平地震作用为Ex,则其在斜交方向的水平地震作用为Ex’=cosφEx。当φ=15°时,Ex’=cos15°Ex=96.6%Ex;当φ=20°时,Ex’=cos20°Ex=94.0%Ex;当φ=30°时,Ex’=cos30°Ex=86.6%Ex;当φ=45°时,Ex’=cos45°Ex=70.7%Ex。可见,规范规定大于15°而不是大于20°或更大的角度主要是要保证斜交抗侧力构件所考虑的最大水平地震作用不致过小,偏差必须控制在工程容许的5%以内,以保证其抗震承载力安全度。

4 、复杂结构平面应如何计算附加斜交水平地震作用
1 )增加计算附加地震作用,将增加计算耗时、占用计算机资源,所以计算分析软件允许附加地震数是有限的,如 SATWE 5 个。当遇到如下图的复杂结构平面,实际斜交数远超过软件容许数时,如何计算附加斜交水平地震作用值得研究。



557d7ea6gb843a212fd44&690



557d7ea6gb843a1f6b31a&690





2 )只要保证斜交抗侧力构件所考虑的最大水平地震作用不致过小,偏差控制在工程容许的 5% 以内,就可以满足规范条文的意图。因此,对上图只要补充计算 +30° -30° +60° -60° 4 组附加地震,加上原来的 X 向和 Y 向地震作用,就肯定有 1 组地震作用与斜交框架的夹角小于 15° ,从而满足了《建筑抗震设计规范》 50011-2010 5.1.1 条第 2 款的强制性要求。
3 )以上第( 2 )点提供的处理办法,对任何复杂结构平面均适合。