如何计算复杂结构平面的附加斜交水平地震作用 Kingckong 按:漏算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用,是常见的违反强条行为。在这里简单分析了一下规范条文考虑的因素,讨论了对复杂结构平面应如何计算附加斜交水平地震作用。 1、规范条文引述:《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.1条第2款:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于
如何计算复杂结构平面的附加斜交水平地震作用
Kingckong
按:漏算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用,是常见的违反强条行为。在这里简单分析了一下规范条文考虑的因素,讨论了对复杂结构平面应如何计算附加斜交水平地震作用。
1 、规范条文引述:
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 第 5.1.1 条第 2 款:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于 15° 时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(强条)
2 、规范条文的历史沿革:
( 1 ) 1989 年版《建筑抗震设计规范》第 4.1.1 条第 2 款:有斜交抗侧力构件的结构,宜分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用。
( 2 ) 2001 年版《建筑抗震设计规范》第 5.1.1 条第 2 款:有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于 15° 时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。(强条)
3 、为什么从 2001 年版《建筑抗震设计规范》开始,规定必须算斜交方向的附加水平地震作用?为什么是“大于 15° ”而不是“大于 20° ”?
( 1 )地震是随机发生的,结构可能遭受任意方向的水平地震作用。而结构计算分析时,从计算能力和工作效率出发只能考虑有限个方向的水平地震作用。
( 2 )对无斜交抗侧力构件的结构,只要考虑正交轴 X 向和 Y 向的水平地震作用,就已经是最不利工况了。
(3)对有斜交抗侧力构件的结构,假设斜交方向与X轴的夹角是φ,斜交抗侧力构件分配到的X向最大水平地震作用为Ex,则其在斜交方向的水平地震作用为Ex’=cosφEx。当φ=15°时,Ex’=cos15°Ex=96.6%Ex;当φ=20°时,Ex’=cos20°Ex=94.0%Ex;当φ=30°时,Ex’=cos30°Ex=86.6%Ex;当φ=45°时,Ex’=cos45°Ex=70.7%Ex。可见,规范规定“大于15°”而不是“大于20°”或更大的角度,主要是要保证斜交抗侧力构件所考虑的最大水平地震作用不致过小,偏差必须控制在工程容许的5%以内,以保证其抗震承载力安全度。
4 、复杂结构平面应如何计算附加斜交水平地震作用
( 1 )增加计算附加地震作用,将增加计算耗时、占用计算机资源,所以计算分析软件允许附加地震数是有限的,如 SATWE 是 5 个。当遇到如下图的复杂结构平面,实际斜交数远超过软件容许数时,如何计算附加斜交水平地震作用值得研究。
( 2 )只要保证斜交抗侧力构件所考虑的最大水平地震作用不致过小,偏差控制在工程容许的 5% 以内,就可以满足规范条文的意图。因此,对上图只要补充计算 +30° 、 -30° 、 +60° 和 -60° 等 4 组附加地震,加上原来的 X 向和 Y 向地震作用,就肯定有 1 组地震作用与斜交框架的夹角小于 15° ,从而满足了《建筑抗震设计规范》 50011-2010 第 5.1.1 条第 2 款的强制性要求。
( 3 )以上第( 2 )点提供的处理办法,对任何复杂结构平面均适合。