我们一个引水工程压力钢管制作安装中的一些问题,想向你们请教,并请给予相应的一些释惑。 这个引水项目,采用的是三级泵站加压,并经五十公里左右的压力钢管输送至目的地。我们在编制这个项目的工程量清单招标控制价的时候,采用《水利水电设备安装工程预算定额》第十三章的定额,套用了相应直径的定额,计算出来仅制作安装每吨钢管的单价就达到了一万三左右,更有达到一万六七的都有,还未加设计要求的防腐及钢管水压试验(原因是项目是三边工程,无法确定)。我们在分析了定额及这个项目的技术要求后,发现在项目安装的钢管采用的是露天式,仅有管体、支撑环(摇摆支撑系统)、伸缩节及止推环(镇墩中才有),外加钢管的内外涂料防腐;而对于在《水利水电设备安装工程预算定额》第十三章的说明中,我们在使用中存在着以下疑惑:
1、第十三章只包括压力钢管的制作、安装、运输,却没有压力钢管的防腐、水压力试验等子目,无按技术要求进行取用子目,我们要如何解决?
2、第四条说明中,“本章包括施工临时设施的摊销和安装过程中所需临时支承及固定钢管的拉筋制作和安装。”,但未明确施工临时设施包含哪些部分,那在预算编制过程中如何取定施工临时设施包含的范围,我们这个项目中的支撑系统中支墩中的钢筋是否在拉筋范围内?
3、第五条第2点的钢管内外除锈、刷漆、涂浆的标准是什么?本章节中不列防腐的子目,是否表明使用了制作定额后,设计要求的防腐就不需要另列子目?
4、第五条说明中还包括了加劲环、拉筋、灌浆孔、补强板、支架等内容,以上内容是否为钢管制作中必须要的内容?我们的项目中不存在以上内容,在定额中又如何调整,定额说明中未对此部分进行明确,又要如何解决由于此部分内容在定额中从而拉高造价的问题?支架是否就是支撑系统?
5、安装定额中,我们也不存在灌浆孔,在采用子目的时候要如何调整?
以上是我们在使用《水利水电设备安装工程预算定额》第十三章时候的一些疑惑,麻烦老师们能帮我们解答,我们目前钢管的制作是在加工厂内完成,采用的加工工艺是板材加工后,利用卷板机卷成对口,再进行焊接成管段(6m一段);制作完成后运至防腐厂进行除锈后涂饮水舱级防腐涂料,再运至施工现场进行安装。安装工艺是:利用起重机将运至现场的钢管段吊至管槽中,在管槽中进行对中焊接成管段后,再利用起重机和一些型钢将钢管支撑至设计要求的标高后再连接。这就是目前项目钢管制作安装的一个大概的工艺及施工流程。
请各位不吝给予解答一下,并附相关的支撑文件给予说明,如有合理并相当有力的证据的,可以适当的增加奖励!谢谢!