只看楼主

纯钢框架结构,采用箱形柱,H形钢梁,梁柱刚接。GB50011-2010第8.3.4"箱形柱与梁刚接时,柱在梁翼缘对应位置应设置横向加劲肋(隔板)若四个方向梁高不一样,会在节点处设3~4片隔板,对于箱形截面,好像不大好施工?

纯钢框架结构,采用箱形柱,H形钢梁,梁柱刚接。
GB50011-2010第8.3.4"箱形柱与梁刚接时,柱在梁翼缘对应位置应设置横向加劲肋(隔板)
若四个方向梁高不一样,会在节点处设3~4片隔板,对于箱形截面,好像不大好施工?
免费打赏
奋斗的大白
2015年06月06日 08:27:46
2楼
谢谢楼主分享学习了
回复
dengken205
2015年06月07日 07:25:58
3楼
所以不明白你为什么要做不一样?实在不行你梁端变个截面也行啊
回复
towngod
2015年06月10日 15:49:34
4楼
其实可以验算一下壁板厚度的。
回复
设计小兵
2015年06月13日 23:24:45
5楼
没必要四个方向的梁截面高度一样,可在梁端变截面处理,使4个方向的钢梁的梁端截面高度一样