关于,7-9度楼层屈服强度系数小于0.5
gudf
gudf Lv.7
2015年05月20日 16:33:47
只看楼主

《抗规》5.5.2条关于,7-9度楼层屈服强度系数小于0.5应进行罕遇地震下薄弱层弹塑性变形验算。怎么判断是不是小于0.5?我们在satwe里的“薄弱层验算”信息里有,但是只是针对不大于12层的框架简化计算。那么大于12层呢,怎么计算?只能按什么静力弹塑性或者弹塑性时程分析吗?有没有其它简单的办法计算?

《抗规》5.5.2条
关于,7-9度楼层屈服强度系数小于0.5应进行罕遇地震下薄弱层弹塑性变形验算。
怎么判断是不是小于0.5?我们在satwe里的“薄弱层验算”信息里有,但是只是针对不大于12层的框架简化计算。
那么大于12层呢,怎么计算?只能按什么静力弹塑性或者弹塑性时程分析吗?有没有其它简单的办法计算?
免费打赏
jpl1974
2019年09月06日 14:58:48
2楼

《高规2010》第3.7.4条注有楼层屈服强度系数的定义:楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力与按罕遇地震作用计算的楼层弹性地震剪力的比值。

回复