800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?
saodezhengdian
2015年05月20日 08:25:00
只看楼主

有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?消防控制室就两个灯,加EPS?

有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?消防控制室就两个灯,加EPS?
miaozq86
2015年05月20日 11:21:50
2楼
按值班室设计,可以合用,用区域报警系统,双切就算了,EPS也用不着
回复