风量调节阀与防火阀(70度)的选用
zhongdegudao
2007年10月22日 10:06:56
来自于中央空调
只看楼主

我是新手:我想问下是不是只有新风进入室内之前要用风量调节阀吗排风就不用风量调节阀了吗还有是不是排风机之前和新风机之后都要用个防火阀(70度)的啊敬请各位大侠也高手帮帮忙啊!谢谢!!!

我是新手:
我想问下是不是只有新风进入室内之前要用风量调节阀吗
排风就不用风量调节阀了吗
还有是不是排风机之前和新风机之后都要用个防火阀(70度)的啊
敬请各位大侠也高手帮帮忙啊!谢谢!!!
免费打赏
wu.ye
2007年10月22日 10:17:42
2楼
GB50016—2006
建筑设计防火规范
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越变形缝处的两侧;
回复
wu.ye
2007年10月22日 10:20:10
3楼
我个人的看法是:新风或排风如是直通就不要设阀了,如有支管要调节当然要设阀。

所以是否设阀主要看你是否有调节的需要。
回复
wu.ye
2007年10月22日 10:25:35
4楼
同理是否设防火阀(70度或280度)也看在失火时是否需要动作。(规范的要求和这应该是同一道理)