勘察场地中存在有新近堆填的素填土1-5米不等,勘察报告中素填土桩侧摩阻力特征值的建议值为9kPa,负摩阻力系数取0.30。现审图意见说报告中提供的素填土桩侧摩阻力特征值的建议值错误,应为负值。不知道各位报告中是否是负值?
勘察场地中存在有新近堆填的素填土1-5米不等,勘察报告中素填土桩侧摩阻力特征值的建议值为9kPa,负摩阻力系数取0.30。现审图意见说报告中提供的素填土
桩侧摩阻力特征值的建议值
错误,应为负值。不知道各位报告中是否是负值?
2楼
刚才在岩土网页看到这个帖子,那里面答复怎么乱七八糟的?一顿质疑审图的,看着不爽,新填土考虑负摩阻稍微想下土的力学原理也该明白啊,现在的孩子也太不把前辈当回事了,好像审图的跟他们作对似的
回复
3楼
对于嵌岩桩,如试桩后岩体破坏将不能恢复,此时如作为工程桩使用将达不到试桩的承载力。同理,对于侧、后压浆桩,由于后注浆不属原土体的一部分,可以认为试桩后浆体不能恢复,因此此类桩的试桩也不能当做工程桩使用.
按照该要求,以后的桩体只要不发生岩体或者土体破坏或者发生较大变形位移,就可以作为工程桩使用。
回复
4楼
谢谢楼主分享,学习啦
回复
5楼
谢谢楼主分享,学习啦
回复
6楼
素填土可能由于雨水的原因,下降造成负摩阻力,还有可能是地面堆积,产生荷载,或者二者皆有,可以按照桩基规范计算。
回复
7楼
地勘是多少就取多少么,这么感觉做设计的也有问题的。素填土的侧摩阻力取9,这个可能是他们实验的机构做出的数据,只能说也没错的。但是设计的时候这块应该取0,然后负摩阻力计算参桩基础规范,或者,取之后打9折。打9折或稍微偏保守点,负摩阻力相差10%左右。
回复
8楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-8-23 10:08 地勘是多少就取多少么,这么感觉做设计的也有问题的。素填土的侧摩阻力取9,这个可能是他们实验的机构做出的 …很有道理。。。。。。。
回复
9楼
按地勘报告的数值来取。或者问下地勘单位的。
回复
10楼
按地勘报告的数值来取。或者问下地勘单位的。
回复