1个1600A的框架开关接母线,1个400A的塑壳开关接电缆,能否放在一个低压柜中?请指教,后面的接线怎么处理,越详细越好,谢谢
1个1600A的框架开关接母线,1个400A的塑壳开关接电缆,能否放在一个低压柜中?请指教,后面的接线怎么处理,越详细越好,谢谢
2楼
要不你先详细点好吗?最好来个图片,都不知道啥柜子,但是一般来说,不能!
回复
3楼
啥叫框架接母线,说实话看不明白你说的哎。请你把自己的问题尽量问完整,比如配个图
回复
4楼
是出线柜里有框架开关和塑壳吧,可以的
回复
5楼
不能放一个柜子,太大了
回复
6楼
可以放一个柜体内的,你说的框架应该做成上进上出,400A的塑壳断路器下出接电缆是可以的,
回复