低压柜出框架和塑壳在一个柜子里怎么接线
canghaicha
canghaicha Lv.3
2015年05月18日 20:44:28
只看楼主

1个1600A的框架开关接母线,1个400A的塑壳开关接电缆,能否放在一个低压柜中?请指教,后面的接线怎么处理,越详细越好,谢谢

1个1600A的框架开关接母线,1个400A的塑壳开关接电缆,能否放在一个低压柜中?请指教,后面的接线怎么处理,越详细越好,谢谢
免费打赏
beida_energy
2015年05月19日 17:03:33
2楼
要不你先详细点好吗?最好来个图片,都不知道啥柜子,但是一般来说,不能!
回复
星湖
2015年05月19日 22:00:01
3楼
啥叫框架接母线,说实话看不明白你说的哎。请你把自己的问题尽量问完整,比如配个图
回复
xolex
2015年05月20日 08:13:28
4楼
是出线柜里有框架开关和塑壳吧,可以的
回复
miaozq86
2015年05月20日 11:23:25
5楼
不能放一个柜子,太大了
回复
开心的人
2015年05月22日 10:27:10
6楼
可以放一个柜体内的,你说的框架应该做成上进上出,400A的塑壳断路器下出接电缆是可以的,
回复

相关推荐