人防部分电气 前辈们帮忙看下此预埋管是不是多余的?设计师是不是笔误
guoqudexiaowu
2015年05月18日 08:18:00
只看楼主

红圈部分这条预埋管,是不是设计师笔误多画了。正常情况下就是绿色这条管即可。顺便在这里咨询下这里的10A熔断器预埋标高问题,是顶板预埋还是墙上预埋,墙上预埋的话标高多少。

红圈部分这条预埋管,是不是设计师笔误多画了。正常情况下就是绿色这条管即可。顺便在这里咨询下这里的10A熔断器预埋标高问题,是顶板预埋还是墙上预埋,墙上预埋的话标高多少。


11.jpg

11.jpg

免费打赏
woainilnb
2015年05月19日 14:31:08
2楼
绿色是什么线?只连接黑色的就行了
回复
电气925
2015年05月20日 10:14:45
3楼
图纸有点模糊 看不太清 我总感觉你说的这条黑线是E2回路的 黑线应该是连接这吸顶灯和荧光灯的 那个绿色是预埋管 并不发生冲突
回复
haotv
2015年05月21日 19:51:26
4楼
值得学习收藏,谢谢楼主分享