再提消防软管卷盘,请各位同仁指点一二
zp_ks
zp_ks Lv.14
2015年05月16日 10:37:05
只看楼主

新防火规范实施后,图审的要求按照防火规范GB50016-2014第8.2.2.1条,丁类厂房未设置消火栓的项目,厂房宜设消防软管卷盘或轻便消防水龙。这个具体应如何设置,卷盘可以接生活管网,保护距离怎么算,要2个卷盘同时到吗,轻便消防龙头又是怎么设置的,又有啥具体要求。请各位同仁指点一二

新防火规范实施后,图审的要求按照防火规范GB50016-2014第8.2.2.1条,丁类厂房未设置消火栓的项目,厂房宜设消防软管卷盘或轻便消防水龙。
这个具体应如何设置,卷盘可以接生活管网,保护距离怎么算,要2个卷盘同时到吗,轻便消防龙头又是怎么设置的,又有啥具体要求。请各位同仁指点一二
免费打赏
jpslau
2015年05月18日 11:43:40
2楼
接生活管网,但要设真空破坏器,一般是30m左右一个,不用考虑压力,不用两个同时到,轻便消防水龙和卷盘类似。
回复
zp_ks
2015年05月19日 08:05:27
3楼
,好的
回复
wkj-503624
2015年05月19日 12:20:26
4楼
留名看看,
回复
lixiujie810610
2015年07月23日 16:19:15
5楼
谢谢了,30米一个吗?
回复
lixiujie810610
2015年07月23日 16:19:48
6楼
谢谢楼主了,30米一个
回复
woailelili2011
2015年07月25日 19:01:52
7楼
是保护半径30m吧。
回复
chun1993
2015年07月31日 10:18:19
8楼
我想请教一下各位大神,软管卷盘的出口有压力的要求吗?直接接生活用水,不用加压啊什么的吗?
回复
basketballhua
2015年11月04日 08:43:53
9楼
学习下 ,谢谢分享
回复
zp_ks
2015年11月04日 09:57:49
10楼
新的图集15S202上有消防软管卷盘
回复
玉林安德消防
2017年08月25日 11:55:11
11楼
有详细的规范说明了吗?