本帖最后由 y758306639 于 2015-5-15 22:36 编辑 首层框架柱漏浆,凿掉浮层后,连保护层一起算约深入约5厘米,如下图。补上混凝土成吗?对柱子影响有多大?还是打掉柱子重做?请教各位。未凿前凿开后
本帖最后由 y758306639 于 2015-5-15 22:36 编辑
首层框架柱漏浆,凿掉浮层后,连保护层一起算约深入约5厘米,如下图。补上混凝土成吗?对柱子影响有多大?还是打掉柱子重做?请教各位。
未凿前
凿开后
14楼
甲方施工员 发表于 2015-5-16 10:45 打掉重做能彻底些 凿干净 重新 支模重新浇筑 高一强度等级的细石谢谢,现初步方案是细石混凝土补上,再在漏浆这面植筋加大15cm截面。
回复
15楼
就是浇构造柱一样,用木模支个漏斗,原来漏浆面凿的范围增加些,用高一号混凝土浇筑就可以了
回复
16楼
zjzs_821206 发表于 2015-5-19 17:30 就是浇构造柱一样,用木模支个漏斗,原来漏浆面凿的范围增加些,用高一号混凝土浇筑就可以了谢谢你的帮助
回复
17楼
用高强灌浆料
回复
18楼
不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石
回复
19楼
攻城师86824 发表于 2015-5-22 23:40 不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石已补上细石混凝土,打算加大截面或炭纤维加固,炭纤维加固好吗
回复
20楼
攻城师86824 发表于 2015-5-22 23:40 不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石已补上细石混凝土,打算加大截面或炭纤维加固,炭纤维加固好吗
回复
21楼
94.对柱蜂窝露筋的处理方法正确的有(BD ) 。
A.不作处理 B.剔除全部蜂窝四周的松散混凝土,湿透后支模并灌注加有早强剂的混凝土
C.采用增加截面加固法 D.在补强后进行超声波探伤 E.覆盖保温
楼主的办法应该可以。。
回复
22楼
我去 还挺严重的 要么砸掉 要么补
回复
23楼
建议打掉从做