首层框架柱漏浆,怎处理?
y758306639
y758306639 Lv.5
2015年05月15日 17:51:29
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 y758306639 于 2015-5-15 22:36 编辑 首层框架柱漏浆,凿掉浮层后,连保护层一起算约深入约5厘米,如下图。补上混凝土成吗?对柱子影响有多大?还是打掉柱子重做?请教各位。未凿前凿开后

本帖最后由 y758306639 于 2015-5-15 22:36 编辑

首层框架柱漏浆,凿掉浮层后,连保护层一起算约深入约5厘米,如下图。补上混凝土成吗?对柱子影响有多大?还是打掉柱子重做?请教各位。

未凿前




凿开后




免费打赏
y758306639
2015年05月16日 16:52:55
14楼
甲方施工员 发表于 2015-5-16 10:45 打掉重做能彻底些 凿干净 重新 支模重新浇筑 高一强度等级的细石谢谢,现初步方案是细石混凝土补上,再在漏浆这面植筋加大15cm截面。
回复
zjzs_821206
2015年05月19日 17:30:23
15楼
就是浇构造柱一样,用木模支个漏斗,原来漏浆面凿的范围增加些,用高一号混凝土浇筑就可以了
回复
y758306639
2015年05月20日 20:13:18
16楼
zjzs_821206 发表于 2015-5-19 17:30 就是浇构造柱一样,用木模支个漏斗,原来漏浆面凿的范围增加些,用高一号混凝土浇筑就可以了谢谢你的帮助
回复
qq_1425819927809
2015年05月22日 08:23:10
17楼
用高强灌浆料
回复
qq_1401806479720
2015年05月22日 23:40:13
18楼

不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石
回复
y758306639
2015年05月25日 22:56:22
19楼
攻城师86824 发表于 2015-5-22 23:40 不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石已补上细石混凝土,打算加大截面或炭纤维加固,炭纤维加固好吗
回复
y758306639
2015年05月25日 22:56:42
20楼
攻城师86824 发表于 2015-5-22 23:40 不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石已补上细石混凝土,打算加大截面或炭纤维加固,炭纤维加固好吗
回复
必须要坚持
2015年05月25日 23:41:38
21楼
94.对柱蜂窝露筋的处理方法正确的有(BD ) 。
A.不作处理 B.剔除全部蜂窝四周的松散混凝土,湿透后支模并灌注加有早强剂的混凝土
C.采用增加截面加固法 D.在补强后进行超声波探伤 E.覆盖保温
楼主的办法应该可以。。
回复
baiyejianke
2015年05月26日 08:44:18
22楼
我去 还挺严重的 要么砸掉 要么补
回复
xiadajie
2015年06月02日 08:01:31
23楼
建议打掉从做
回复

相关推荐