本帖最后由 y758306639 于 2015-5-15 22:36 编辑 首层框架柱漏浆,凿掉浮层后,连保护层一起算约深入约5厘米,如下图。补上混凝土成吗?对柱子影响有多大?还是打掉柱子重做?请教各位。未凿前凿开后
本帖最后由 y758306639 于 2015-5-15 22:36 编辑
首层框架柱漏浆,凿掉浮层后,连保护层一起算约深入约5厘米,如下图。补上混凝土成吗?对柱子影响有多大?还是打掉柱子重做?请教各位。
未凿前
凿开后
4楼
多少层的房子?
回复
5楼
太严重了,受力钢筋都露出来了
回复
6楼
主筋都露了出来!
回复
7楼
xuweiwei1008 发表于 2015-5-15 19:30 多少层的房子?打算5层半,已补上图纸尺寸
回复
8楼
首层的柱子,不好说呀、、
回复
9楼
打掉重做能彻底些
凿干净 重新 支模重新浇筑 高一强度等级的细石
回复
10楼
不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石
回复
11楼
补强,加固处理就行。
回复
12楼
centx8 发表于 2015-5-16 15:42 补强,加固处理就行。谢谢,现初步方案是细石混凝土补上,再在漏浆这面植筋加大15cm截面。
回复
13楼
lf93312156 发表于 2015-5-16 10:56 不需要打掉重做,只需要把松散的凿除,补高一标号的细石谢谢,现初步方案是细石混凝土补上,再在漏浆这面植筋加大15cm截面。
回复