关于中心支撑的问题求助
jianan_m
jianan_m Lv.4
2015年05月15日 13:28:33
只看楼主

关于中心支撑的问题紧急求租各位高手。中心支撑宜按拉杆设计。STS框架菜单不能设计拉杆。那规范所说中心支撑宜按拉杆设计究竟有什么道理。拉杆支撑有什么与众不同之处能得到规范如此青睐。另外,我已经知道STS默认把H型钢作为压杆了,不管它有没有抗震等级。我想知道,6度无抗震等级H型钢,能否通过将强度应力控制在0.5以内,而将长细比和稳定应力放开,即作为拉杆设计。我在STS的框排架里做了一个试验,STS在不大的水平力作用下,拉杆即因扰度变形太大而屈服了。

关于中心支撑的问题紧急求租各位高手。
中心支撑宜按拉杆设计。STS框架菜单不能设计拉杆。那规范所说中心支撑宜按拉杆设计
究竟有什么道理。我已经无计可施了,知道这里高手更多,所以赶紧过来了。