求助:扶壁式挡土墙补救
luyou_09
luyou_09 Lv.3
2015年05月15日 10:00:35
只看楼主

工程是这样的,钢筋混凝土扶壁式挡土墙,预制500管桩,扶壁间距3.5m,每个扶壁下面有个5桩承台。挡土墙后填土8m,填到4米的时候出现问题,挡土墙外移9cm,看起来就是拱了出去,另外在竖向方面,挡土墙外倾,角度大概4、5度。原因我们估计是,1、原设计安全系数不够,复核计算的结果就有点不够;2、挡土墙埋深不够,施工单位根本就没有管那个最小埋深500的问题,现场看见的桩承台几乎露出地表1000mm,

工程是这样的,钢筋混凝土扶壁式挡土墙,预制500管桩,扶壁间距3.5m,每个扶壁下面有个5桩承台。
挡土墙后填土8m,填到4米的时候出现问题,挡土墙外移9cm,看起来就是拱了出去,另外在竖向方面,挡土墙外倾,角度大概4、5度。

原因我们估计是,1、原设计安全系数不够,复核计算的结果就有点不够;

2、挡土墙埋深不够,施工单位根本就没有管那个最小埋深500的问题,现场看见的桩承台几乎露出地表1000mm,
3、挡土墙原先地基就是填土,填土下沉,承台底部就是空的,全部靠几根桩撑着。

4、连续几个月的暴雨,墙趾浸泡在水中,土质变软,无法提供侧向约束。事实上,桩基做完检测的时候,水平承载力就是不满足要求的,当时谁也没理。

现在墙后的填土(粉质粘土)已经施工至6m左右,怎么加固补救是当务之急,请教各位强人!
免费打赏

相关推荐

APP内打开