在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)这两个标准中,都提出:①“试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定??”;
因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个标准的规定,有两个问题需要明确:
第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa (高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa ),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa 。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa ,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa 。 如果设计不给出“ 工作压力” 或“ 系统顶点的工作压力” ,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“ 系统顶点工作压力” 也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。
因此,实际上只能执行上述规定中“ 顶点试验压力不得小于0.3MPa” 的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa 。(可取整数)
第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000 为基准面)。 ※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000 是50m ,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m ,系统静压相对于±0.000 是52m 。如果水压试验的压力表设在±0.000 处,试验压力应为0.52 + 0.30 = 0.82MPa ;如果水压试验的压力表设在相对标高30m 处,试验压力应为0.82 - 0.30 = 0.52MPa ;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m 处,试验压力则应为0.82 + 0.10 = 0.92MPa 。 ※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000 是50m ,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m ,系统静压相对于±0.000 是60m 。如果水压试验的压力表设在±0.000 处,试验压力应为 0.60 + 0.30 = 0.90MPa ;如果水压试验的压力表设在相对标高30m 处,试验压力应为0.90 - 0.30 = 0.60MPa ;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m 处,试验压力则应为0.90 + 0.10 = 1.0MPa 。 ※ 例如:高层建筑高区采暖系统的顶点相对于±0.000 是130m ,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m ,系统静压相对于±0.000 是140m 。如果水压试验的压力表设在±0.000 处,试验压力应为1.40 + 0.30 = 1.70MPa ;如果水压试验的压力表设在相对标高70m 处,试验压力则应为1.70- 0.70 = 1.00MPa ;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m 处,试验压力则应为1.70 + 0.10 = 1.80MPa