悬挑雨棚,从半层处挑出1.9m,大样如图,感觉倾覆应该算不过,只是缺少具体计算,哪位大侠有空拉小弟一把,拜托了~
悬挑雨棚,从半层处挑出1.9m,大样如图,感觉倾覆应该算不过,只是缺少具体计算,哪位大侠有空拉小弟一把,拜托了~
2楼
你半层处做了梁再跳出去的? 再说有必要做1米9么 和建筑商量下 控制在1米5之内 实在不行 做轻钢雨棚 二次装修设计。。。
回复
3楼
是建筑的要求不能做梁的吗?那就选个轻钢雨棚啊,为什么还做1.9米的悬挑板?构造手册第四版都有规定:超过1米的悬挑尺寸,不宜采用悬挑板
回复
4楼
大样的配筋也是错的,悬挑构件基本以抗拉为主,为什么钢筋配在下面?
回复
5楼
是啊,我也觉得1.5m以内可以挑,现在是建筑要1.9m,现在考虑是结构做,我觉得不保险,可是有没有具体计算结果,手边的小软件算的结果感觉都不准
回复
6楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-15 09:25 大样的配筋也是错的,悬挑构件基本以抗拉为主,为什么钢筋配在下面?:L随手画的,没注意
回复
7楼
win00win 发表于 2015-5-15 09:28 是啊,我也觉得1.5m以内可以挑,现在是建筑要1.9m,现在考虑是结构做,我觉得不保险,可是有没有具体计算结 …你这个图,你们院的结构设计负责人知道吗?
回复
8楼
最好控制在1.2米以内,实在不行就做轻钢的。
回复
9楼
结构设计负责人让先算看看,我觉得不怎么靠谱啊
回复
10楼
别做这种事情,用钢结构吧
回复
11楼
问题已解决,做轻钢结构,感谢大家帮忙:lol