单位风量耗功率Ws是不是仅为审图,订货时有什么意义?
seek
seek Lv.7
2015年05月13日 08:57:42
来自于通风排烟
只看楼主

请教:各位大咖,单位风量耗功率Ws是不是仅为审图,订货时有什么意义?厂家的风机名牌上也没有这个参数,如果采购风机是不是要自行换算这个参数后,与设计图纸校对啊? 另如果购置的风机不满足这个参数要求,有什么后果,不能通过建委或节能的验收吗?

请教:各位大咖,单位风量耗功率Ws是不是仅为审图,订货时有什么意义?厂家的风机名牌上也没有这个参数,如果采购风机是不是要自行换算这个参数后,与设计图纸校对啊?
另如果购置的风机不满足这个参数要求,有什么后果,不能通过建委或节能的验收吗?
免费打赏
机电
2015年05月14日 17:33:47
2楼
henhaodezhiliao
回复
农民
2015年05月13日 08:57:43
3楼
严格来说验收时要校对这个的。WS值就是运行时的轴功率除以风量,与风机电机功率不是一回事。
回复
seek
2015年05月27日 12:30:57
4楼
轴功率啊?比电机功率要小啊!
回复
hh_xy_2004
2015年06月05日 17:10:12
5楼
那就不具有现场意义。只能是个参考值。
回复
qq_1419671080281
2015年06月07日 01:46:00
6楼
学习了、、。。
回复
seek
2016年03月27日 11:04:43
7楼
未解决,求正解!!!!
回复
tx
2016年03月27日 16:55:33
8楼
就是玩的文字游戏,一贯的把戏。。。。。