请教 雨淋阀代替预作用报警阀是否可行
taizihang
taizihang Lv.2
2015年05月12日 16:17:02
只看楼主

如题,某新建工程地下室采用预作用系统,设计的是雨淋阀充气,感觉设计的也合理,预作用阀的功能好像一个雨淋阀也都能做到,请问两个阀组之间有什么不可替代性吗?

如题,某新建工程地下室采用预作用系统,设计的是雨淋阀充气,感觉设计的也合理,预作用阀的功能好像一个雨淋阀也都能做到,请问两个阀组之间有什么不可替代性吗?
免费打赏
flyoungko
2015年05月12日 17:29:31
2楼
如果你的预作用系统报警阀后管道是空管的话,就可以直接采用雨淋阀作为预作用报警阀;但如果阀后管道是充气的话,就还要采取防火气体漏失的措施。
他们之间其实没啥不可替代性,雨淋阀与预作用系统最大的区别就是,雨淋系统是采用开式喷头,一旦动作保护面积内将全面喷水。
回复
taizihang
2015年05月13日 10:26:16
3楼
flyoungko 发表于 2015-5-12 17:29 如果你的预作用系统报警阀后管道是空管的话,就可以直接采用雨淋阀作为预作用报警阀;但如果阀后管道是充气 …如果是充气的闭式系统,用雨淋阀也不会漏气吧

cof1621675203750:雨淋阀有个滴水球阀,平时是可以滴水的,所以系统侧如果充气,滴水球阀肯定会漏气的。为了防止漏气,就在上面加了一个湿式报警阀。

回复
flyoungko
2015年05月13日 11:03:20
4楼
这个这个,不会吧。。。
难道如果漏气的话,会不漏水吗。。。

cof1621675203750:雨淋阀有个滴水球阀,平时是可以滴水的,所以系统侧如果充气,滴水球阀肯定会漏气的。为了防止漏气,就在上面加了一个湿式报警阀。

回复