配线区的端子数D
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年12月06日 16:53:00
只看楼主

配线区的端子数D=4*数据出线口数量*(1+U),为什么是4倍?是不是一对线一个端子?

配线区的端子数D=4*数据出线口数量*(1+U),为什么是4倍?是不是一对线一个端子?
免费打赏
eman
2004年12月07日 08:33:42
2楼
那里看来的这个公式?U又表示什么?
回复
djb4119
2004年12月07日 08:38:08
3楼
综合布线系统工程设计施工图集02X101-3,P33 。U为5%—-15%
回复
eman
2004年12月07日 10:23:29
4楼
从来没见过这个算法啊,图集有电话号码吗打个过去问问.
回复
djb4119
2004年12月07日 10:37:22
5楼
那该怎么算?谢谢!原题:有80个电话出口,120个数据出口,水平配线全部采用5类4对对绞电缆,共200根配线。水平配线的所有芯线都应压上配线架。所以FD的水平配线区的端子数D为,D=4*80(1+10%)+4*120(1+10%)=925(对)。
回复
eman
2004年12月08日 09:03:09
6楼
后来想想这个算法有一定的道理,一个点对应4对线.那么对应配线架(用卡接式)也是4对既8芯.U其实是一个余量,意义在于不要把配线架用满了.其实用卡接式用满的可能性比较小,感觉余量大了点.你可以自己适当调整U参数.综合布线规范规定的配线是最少配线.图籍里适当增加了,其实你也可根据实际适当增加