我现在设计一个室内单层篮球体艺馆,面积1500m2,钢屋架,层高9.6m,我给设了室内消防系统,又感觉有点多余,各位能否给个大城市室内单层篮球体艺馆的消防设计情况的介绍
我现在设计一个室内单层篮球体艺馆,面积1500m2,钢屋架,层高9.6m,我给设了室内消防系统,又感觉有点多余,各位能否给个大城市室内单层篮球体艺馆的消防设计情况的介绍
2楼
没人啦,
回复
3楼
自已顶起
回复
4楼
早上再顶起,有知道说一声
回复
5楼
按照规范来说呢,应该是超过1200个座位的体育馆设置室内消防水,你的应该达不到这种要求,但是从消防以后的审查少找麻烦,建议还是设上比较好,不然消防局估计要找麻烦。
回复
6楼
层高9.6m,一般的消火栓可能达不到要求。
回复
7楼
谢谢斑竹与上校,还是先设了再说
回复
8楼
<建规>不是说得很清楚吗
超过1200个座位就要设消火栓
超过3000个座位的要设喷淋
回复
9楼
《建规》第8.3.1条第四款规定:体积大于10000立方米的办公楼、教学楼等其他民用建筑应设置DN65的室内消火栓。
我看应该设置,篮球场应作为公众聚集场所,应设置室内消火栓。自喷不须。