钢筋混凝土结构内力调整系数抗规、高规总结要点
chijiaolangzi
2015年05月11日 15:46:26
只看楼主

本帖最后由 chijiaolangzi 于 2015-5-11 16:16 编辑 一直在网上搜钢筋混凝土结构内力调整系数的总结表,很遗憾,除了朱总的两本宝典(建筑抗震设计规范应用与分析、高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析)里面有表格涉及外,我再也找不到其他出处,在比对两本宝典之后,产生了自己升华一点点的想法,于是做了这点工作,将表格中的调整系数注明了规范条文出处,便于大家理解、考试速查。

本帖最后由 chijiaolangzi 于 2015-5-11 16:16 编辑

一直在网上搜钢筋混凝土结构内力调整系数的总结表,很遗憾,除了朱总的两本宝典(建筑抗震设计规范应用与分析、高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析)里面有表格涉及外,我再也找不到其他出处,在比对两本宝典之后,产生了自己升华一点点的想法,于是做了这点工作,将表格中的调整系数注明了规范条文出处,便于大家理解、考试速查。
密码:cectcc

QQ截图20150511160920.jpg


QQ截图20150511160944.jpg

95e4f893191adeb063f6.pdf
105 KB
立即下载
d58bb8a74c2903b98256.pdf
102 KB
立即下载
chijiaolangzi
2015年05月17日 19:38:56
12楼
lchmin0831 发表于 2015-5-13 15:14 天空的一注论坛上的:lol那也是我发的
回复
lchmin0831
2015年05月22日 15:20:11
13楼
楼主还是很牛的,:victory:
回复
miss_moonshow
2015年05月22日 17:10:39
14楼
密码是啥?
回复
miss_moonshow
2015年05月22日 17:11:02
15楼
打开密码?
回复
加勒比结构师
2015年05月25日 08:12:21
16楼
感谢楼主,辛苦了 。
回复
lipiguang
2015年05月28日 17:26:32
17楼
应试手册应试手册应试手册
回复
pangyougui
2015年05月28日 17:30:21
18楼
楼主好人,感谢
回复
霍布鲁克
2015年05月28日 20:38:56
19楼
当然需要柱子啦,没柱子你不成框架还怎么计算啊。。
所谓地梁层应理解为正负零标高处的一层框架梁,它参与地震作用,与上部结构共同协同工作。
注意点:
1,层高取基础顶面到正负零的高度;
2,地梁的断面尺寸取值类同于楼面梁,但在配筋时应考虑无楼板而要加强抗侧抗扭腰筋和箍筋;
3,因为地梁层的设置,你的底层就被pkpm认为是基础到正负零那一层了,而实际应理解为基础到二层楼面标高。在计算时显然没有放大正负零到二层楼面那段柱子内力和配筋。所以你还需另行取建模把地梁层删除,底层层高取正负零到二楼高度复算一遍,取框架柱的内力和配筋。这是新抗规的规定。
4,但是复算的模型毕竟和实际理论的嵌固端不同,所以在配筋上面应注重概念设计的加强。
5,以上是目前抗震审图意见统一的处理方法。


楼主,这是我在网上看到的。按照你给的调整系数调整的话底层柱的调整不是跟上面层一样吗?他为什么说计算时没有放大正负零到二楼的内力呢?


换而言之,底层柱下端调整系数和上面层一样的,为什么内力调整时又不一样了?

回复
chijiaolangzi
2015年06月03日 16:17:22
20楼
miss_moonshow 发表于 2015-5-22 17:10 密码是啥?密码是cectcc
回复
chijiaolangzi
2015年06月03日 16:18:25
21楼
miss_moonshow 发表于 2015-5-22 17:11 打开密码?密码是cectcc
回复

相关推荐

APP内打开