一个小区,有2800平米的2层商业网点+10栋11层住宅,市政直供到4层,其他层采用无负压供水。给水系统如何分区好?
一个小区,有2800平米的2层商业网点+10栋11层住宅,市政直供到4层,其他层采用无负压供水。给水系统如何分区好?
免费打赏
xiaoxiao
2015年05月07日 15:24:54
2楼
应充分利用市政压力直供。其他层加压供水。
回复
barak...
2015年05月10日 21:20:42
3楼
明显分两个区,为方便的画,市政供到2层,其他无负压
回复
c898114172y
2015年05月11日 14:56:03
4楼
市政供到4层 其他为一个加压分区
回复
zhou_shao_ying
2015年05月13日 13:42:53
5楼
市政直供到4层为一区,二区为5-11层,采用无负压供水