十二层及十二层以下的小高层住宅若不设屋顶水箱,消防系统如何设计?上海规范上说可以生活消防共用水系统,是否指生活消防共用一套变频泵?还是用生活变频泵稳压,消防泵另设,在生活泵出水管上设紧急关闭阀?急!!

十二层及十二层以下的小高层住宅若不设屋顶水箱,消防系统如何设计?上海规范上说可以生活消防共用水系统,是否指生活消防共用一套变频泵?还是用生活变频泵稳压,消防泵另设,在生活泵出水管上设紧急关闭阀?急!!
sss_111
2002年07月20日 19:37:26
2楼
上海不大采用共用水系统方案,如采用此方案稳压系统由生活变频泵加气压罐流量必须满足消防、生活用水所需,另设削防水泵,管材材采用热镀薪衬塑钢管,生活用水设置减压阀,生活泵出水管不必设紧急关闭阀。
回复
tonghaoqiang
2002年07月20日 19:49:14
3楼
消防与生活完全分开最好,单独的气压罐(12吨的水量)
回复
松柏
2002年07月20日 23:26:16
4楼
能不能这样考虑:生活泵用变频泵,消防泵用恒压泵,生活管道和消防管道相连(共用水系统),连接管道处设止回阀,生活变频泵的压力平时使室内消防管网充满水,相当于消防稳高压系统中的稳压,消防时通过消火栓箱内的启泵按钮启动消防泵进行灭火。请指教!
回复
mohanmed
2002年07月22日 18:28:02
5楼
理论上是可以的,但是首先生活变频泵的工况必须保证其不间断的保持高压力(最不利点消火栓出口压力),这时你的12层楼按照每层3米考虑,11*3+1+7=41米水柱(16mm水枪,20米水带),变频泵无论何时都必须使其出口压力达到45米左右(粗略估计损失4米),而且变频泵的出水量也必须达到1支水枪的水量,这样就造成了长期开泵而损失电费,2~3年下来这些电费可就够买好几个水箱了。设了水箱-实际上一个12吨水箱也没几个钱,就可以省去加压稳压泵,罐等设备,从长远角度考虑,就省下了该部分的电费开支(你装变频泵不也就这个目的吗?)以及对该部分的维修。
回复
松柏
2002年07月22日 22:23:34
6楼
上海对于高位消防水箱的要求只是让消火栓管网充满水,那稳高压消防系统中的稳压能不能理解成只是让消火栓管网充满水,而不必考虑让消火栓出水要有7米水柱(况且上海也取消了7米水柱的说法,一律改成10米水柱了)。这样的话,生活变频泵的流量和压力是否可以变小呢?因为是共用水系统,在生活总进户管处设紧急关闭阀,压力控制,消防时关闭。
回复
hpaf
2007年10月22日 00:25:31
7楼


我也有一个项目,屋面消防水箱被气象局上级领导取消了*(气象部门有高度控制要求),因资金问题,考虑采用生活和消防泵合用一套变频加气压罐,这样加设一套稳压气压罐保持消防7m水柱和平常生活用水的压力是否可行呢?会不会更节能点?各位请指点一下。