18层住宅给水系统如何分区?
520lily0921
2006年03月26日 20:43:54
只看楼主

市政压力为0.22MPa-0.26MPa的18层住宅给水如何分区?地下室设有泵房.哪种分区方法最好?

市政压力为0.22MPa-0.26MPa的18层住宅给水如何分区?地下室设有泵房.哪种分区方法最好?
免费打赏
xfd831
2006年03月26日 23:06:41
2楼
利用市政水压,1-3层采用市政;
4-11为低区加压;
12-18高区加压。
以上为我个人意见,再看看其他水友的观点。
回复
飞鱼
2006年03月26日 23:30:36
3楼
基本上同意楼上意见。。。关键是分区方式吧,看看是采用减压还是采用两系统并联,是采用变频还是采用屋顶水箱
回复
blue_2417
2006年03月26日 23:31:28
4楼
楼上的分区差不多,不过还要看建筑各层的功用.
最好商场分一个区,上面的再分两个区.
一点个人意见,大家再说~
回复
xfd831
2006年03月27日 09:10:40
5楼


楼上讲的有道理,我当时没考虑到这么多,就当全住宅来分.
回复
弱水三千
2006年03月27日 11:10:07
6楼


楼主说有商场了吗?
回复
homing
2006年03月27日 14:34:25
7楼
同意二楼意见!!!
而且说明清晰明确,应该得到版主或楼主的积分奖励!!!
支持
回复
chenghanyu
2006年03月27日 19:13:27
8楼
我做设计一般都是根据功能来分区的,不好分的话再按市政水压外加10~12层为一区这样分(就如二楼所说的那样),不同情况按不同方法处理,不能死套,呵呵~~~
回复
520lily0921
2006年03月27日 20:13:10
9楼
18层分区我同意2楼的意见.就是本住宅所在的小区内还有6层及11层的住宅.如何分区呢?
本小区设变频泵,总平也该我画.还有生活水箱的有效容积该如何算呢?
回复
kimfl
2006年03月27日 20:57:59
10楼


整个小区给水分区统一考虑,2楼第二区分到11层,对照你的小区还有11层住宅来说比较合适。
生活水箱容积按需小区提升的水量计算(前提是小区给水是一个系统)
回复
delicio
2006年03月27日 21:00:27
11楼
看看你的工程地点市政给水情况如何,如果比较完善的话,我建议采用管网叠压技术.
直接用管网叠压设备,从市政管中抽水送上去,当然要分2个区了.
我们福建的地方标准已经出来了,是今年3月1号开始实施的.不知道你们那里出来没有?
回复