高层住宅下的一二层商业网点,室内楼梯需要做封闭楼梯吗?
忘了797979
2015年05月06日 17:39:46
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅的一二层网点,单层建筑面积都超200平,为银行的营业厅,一部室内楼梯,按最新《建规》是不是可以不用做封闭楼梯间呢?请高手指导下。

高层住宅的一二层网点,单层建筑面积都超200平,为银行的营业厅,一部室内楼梯,按最新《建规》是不是可以不用做封闭楼梯间呢?
请高手指导下。
免费打赏
菜德华
2015年05月12日 11:05:46
2楼
看是一类高层还是二类高层
回复
忘了797979
2015年05月13日 17:26:44
3楼
菜德华 发表于 2015-5-12 11:05 看是一类高层还是二类高层是一类的高层住宅建筑下面的一二层商业网点,共3个门,银行买下后打通了,面积上就不在符合商业服务网点的范围了,要是按之前的《高规》是应该做成封闭的,但是现在的新《建规》里说了只要有各自的疏散通道,有防火分隔,低下的商业是可以按多层验收,个人感觉楼梯是不是就没用做成封闭的吧,也不知道形不形,希望给指导下,谢谢阿!
回复
vinleee
2015年08月23日 11:43:39
4楼
按照新规5.5.13-3 商店、图书馆、展览建筑及会议中心及类似建筑应采用封闭楼梯间。(针对多层建筑的)
回复
tx
2015年08月25日 11:56:54
5楼
高层住宅的一二层网点,单层建筑面积都超200平,为银行的营业厅

单层建筑面积都超200平,两层总面积就超400平了,还能是“商业网点”?
回复
rxza259
2015年08月26日 16:59:57
6楼
不用做..................
回复
co1438251524855
2015年08月28日 12:57:23
7楼
我是来学习的
回复
貌似很忙
2015年08月28日 13:51:03
8楼
建筑设计防火规范5.5.13.3条,如果为商店(商业)应为封闭楼梯间。一部楼梯可以,但是1层必须有2个出口
回复
qq_1436755968087
2015年09月28日 14:48:10
9楼
我是来学习的
回复
陈大亮
2019年04月07日 22:37:52
10楼
建筑设计防火规范5.5.13.3条,如果为商店(商业)应为封闭楼梯间。