在接地变压器中如一次侧为10KV,二次侧为220v,我看参考答案给出的变比计算为10/1.732*0.22,我不明白这里为什么要除以1.732?在下水平较弱,所以问题比较多,真心感谢各位的帮助。

在接地变压器中如一次侧为10KV,二次侧为220v,我看参考答案给出的变比计算为10/1.732*0.22,我不明白这里为什么要除以1.732?在下水平较弱,所以问题比较多,真心感谢各位的帮助。
免费打赏
co1425163632379
2015年05月06日 16:33:36
2楼
你大概弄不懂相电压和线电压的关系。二次侧220v是相电压,变成线电压就乘根号3=1.732.
回复
smartspring
2015年05月06日 17:06:05
3楼
谢谢科林斯的回复。我没有弄懂这种一侧为三相,一侧为单相的变比求法。科林斯您的意思是求变比时两侧或者同为相电压或同为线电压?我这样理解对吗?再次谢谢各位的回复。
回复
qq_1423529138570
2015年05月07日 09:36:46
4楼
~~~
回复
zhhech64
2015年05月07日 22:06:03
5楼
小手一抖,拿币就走。
回复
frogzouzou
2015年05月08日 08:14:40
6楼
小手一抖,金币离手
回复
smartspring
2015年05月08日 11:17:03
7楼
麻烦哪位知道的给讲解一下,再次感谢。
回复
zjc224
2015年05月08日 14:54:09
8楼
你的理解是对的;只是这个220VAC在我国一般为单相电压,好像没有线电压是220VAC,才有答案这种算法的。