一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设 第三种方案和第二种差不多补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。大家看那种方案合理,满足规范要求
一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。 第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设 第三种方案和第二种差不多 补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。 大家看那种方案合理,满足规范要求
|
2楼
我可以说你这个问题问的有点问题么,首先4W平米的建筑12回路信号线应该是不够的,还有,这个当然是就近原则,线路最短为最佳
回复
3楼
1、同意楼上所说,要再核算一下回路数;
2、那个方案也没所谓,如果不用加中继的,放在那里都一样,如果要加中继,则要电源,放在电井里。
回复
4楼
学习学习学习学习
回复
5楼
fitman 发表于 2015-5-4 16:42 1、同意楼上所说,要再核算一下回路数;2、那个方案也没所谓,如果不用加中继的,放在那里都一样,如果要 …版主大人,看到别人用中继,能解释下什么情况需要加中继,什么情况不需要嘛
回复
6楼
中继分多种。主要是因线路过长,所带设备过多而使电压或信号损失过大时,加一个中继相当于接力一样。至于是否需要加则要看系统和所使用产品的参数。关键是中继是要外部电源的,而且又是消防负荷,所以最好安装在电井或弱电间。
回复
7楼
回路数应该够了,没仔细算,粗略估计了下,按烟感保护面积80M2扣除梁的间隔,大概为80/2=40M2 设置1个,4万/40=1000个,每回路海湾的为200个点,1000/200=5回,就算其他火灾报警设备点数与烟感持平,也就在10回即可,再扣除20%余量,12回路刚好。但干线应设置消防桥架走弱电井再辐射至各个防火分区。
回复
8楼
sses2006 发表于 2015-5-5 18:07 回路数应该够了,没仔细算,粗略估计了下,按烟感保护面积80M2扣除梁的间隔,大概为80/2=40M2 设置1个,4万 …你们烟感都按80m2算的吗?我们都按60算的。。。而且因为是按保护半径5.8米布置(保护区域是圆形),难免会有重叠部分。这样算下来需要的探测器会多不少。。
回复
9楼
顶楼上,我们都是按保护半径来的,两个烟感间距一般8M左右,探测器会很多
回复
10楼
看商场的高度是否大于6M,如果按小于6M,保护面积选60M2,其实差不太多,梁高基本都会大于600MM,乘以保护系数0.8,折算下来,安装间距 都会控制在8M以下,实际保护面积大概按40M2计算。
回复