楼板塑性计算(不包括屋面及裂缝等级要求高的板块)按规范要求首先要满足正常使用极限状态的要求而且要采取有效的减小裂缝的构造措施,在这里想和大家讨论一下,采用塑性计算的时候,大家都是在设计方面采取什么样的措施。比如钢筋细而密,板混凝土等级不大于C30,等等。大家在实际设计中还有什么有效的措施吗?
楼板塑性计算(不包括屋面及裂缝等级要求高的板块)按规范要求首先要满足正常使用极限状态的要求而且要采取有效的减小裂缝的构造措施,在这里想和大家讨论一下,采用塑性计算的时候,大家都是在设计方面采取什么样的措施。比如钢筋细而密,板混凝土等级不大于C30,等等。大家在实际设计中还有什么有效的措施吗?
13楼
结构生活 发表于 2015-5-4 08:35 如果按塑性算法计算,就是带裂缝工作啊塑性计算和弹性一样,指定了裂缝宽度之后按裂缝配筋,裂缝基本上很接近裂缝限值,比如都是0.298,0.299
回复
14楼
wxf20072008 发表于 2015-5-4 11:10 你按弹性计算也是带裂缝工作的,请思考对,你说的很对,理论上混凝土构件都应该是带裂缝工作的(预应力除外),否则钢筋永远不会发生作用。只不过塑性算法的计算跨度取值为支座间的净距,这可能也是塑性算法能节省钢筋的一方面原因吧
回复
15楼
我们这边按塑性算,支座与跨中弯矩比值取1.4,我也不知道为什么。请大神解答
回复
16楼
没这么干过,不懂
回复