2楼
如果灯具已经安装在配电柜正上方,有什么利弊?如何处理?依据是那个规范?
回复
3楼
一般不设置于配电柜的正上方,好像20KV及以下变配电所的设计规范里有
回复
4楼
尘凡凡凡 发表于 2015-4-30 16:19 一般不设置于配电柜的正上方,好像20KV及以下变配电所的设计规范里有有规范号是多少?那现在照明灯具已经在配电柜正上方了,应该怎么处理?返工的话工作量非常大!
回复
5楼
不能,没有找到相应的变电所设计规范,这里面倒是有。
不设在配电柜上面,大概是维护、更换灯具不安全,照度也会受到柜顶影响。
回复
6楼
如果是这样,说明设计有问题。应该改正。
回复
7楼
一般是装壁灯,不会装在高压柜子的正上方,没法修!
回复
8楼
壁灯加顶灯。顶灯又分吊链式、吸顶式。无论哪种顶灯应安装在配电柜前或对面双排柜中间。
回复
9楼
GB50053-2013第6.4.3条 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具,当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
10楼
你这个做了的话都比较麻烦哟,在柜体正上方的灯具以后维修是个大麻烦~~
回复
11楼
维护不方便,照明主要照亮柜前柜后操作的地方
回复