配电室照明问题:配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?
tdc_510
tdc_510 Lv.6
2015年04月30日 16:14:06
只看楼主

配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?

配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?
tdc_510
2015年04月30日 16:15:43
2楼
如果灯具已经安装在配电柜正上方,有什么利弊?如何处理?依据是那个规范?
回复
qq_1423529138570
2015年04月30日 16:19:32
3楼
一般不设置于配电柜的正上方,好像20KV及以下变配电所的设计规范里有
回复
tdc_510
2015年04月30日 16:26:16
4楼
尘凡凡凡 发表于 2015-4-30 16:19 一般不设置于配电柜的正上方,好像20KV及以下变配电所的设计规范里有有规范号是多少?那现在照明灯具已经在配电柜正上方了,应该怎么处理?返工的话工作量非常大!
回复
dianqipanli
2015年04月30日 19:20:32
5楼
不能,没有找到相应的变电所设计规范,这里面倒是有。
不设在配电柜上面,大概是维护、更换灯具不安全,照度也会受到柜顶影响。
回复
hanzhg54
2015年04月30日 19:27:22
6楼
如果是这样,说明设计有问题。应该改正。
回复
beida_energy
2015年04月30日 20:40:29
7楼
一般是装壁灯,不会装在高压柜子的正上方,没法修!
回复
lsc19590714
2015年05月01日 09:45:13
8楼
壁灯加顶灯。顶灯又分吊链式、吸顶式。无论哪种顶灯应安装在配电柜前或对面双排柜中间。
回复
wxsz_pj
2015年05月01日 09:53:17
9楼
GB50053-2013第6.4.3条 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具,当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
回复
qq_1423529138570
2015年05月04日 14:37:04
10楼
你这个做了的话都比较麻烦哟,在柜体正上方的灯具以后维修是个大麻烦~~
回复
gxed17
2015年05月04日 17:33:45
11楼
维护不方便,照明主要照亮柜前柜后操作的地方
回复