配电室照明问题:配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?
tdc_510
tdc_510 Lv.6
2015年04月30日 16:14:06
只看楼主

配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?

配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?
sses2006
2015年05月07日 14:08:41
12楼
返工不是大问题,为了以后的安全和检修方便 ,还是要调整
回复
co1430982912745
2015年05月07日 15:35:30
13楼
我们这里是不允许安装于设备上方的 验收会被要求返工,最好更改灯具位置
回复
lingxuct
2015年05月07日 16:15:46
14楼
配电室照明灯具装在开关柜上部,是设计粗心大意,施工方也不提出来?

等业主发现后灯已经装在那里了? 图纸设计后有没请业主方看过? 审图也没发现?

灯是照明用的,是给人干活用的,通常情况下,柜顶上的活极少,灯在柜上方,光线会被柜子挡住,且换灯管也不放便,因柜子带电时不允许人上柜顶的。
回复
xie0316
2015年05月07日 16:21:11
15楼
没有规范说不允许,但是从维护(换灯管)和照度要求考虑,应该改为装与配电柜正前方顶上,柜后加装壁灯作为检修用
回复
小阙
2015年05月07日 16:26:48
16楼
不能,20kV规范有:6.4.3 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
条文解释:6.4.3 在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,要考虑不停电更换灯泡时的人身安全。人的水平伸臂长度一般不超过0.9m,且配电室是电气专用房间,更换灯泡人员为电气工作人员,因此规定灯具与裸导体的水平净距大于1.0m是安全的。
灯具采用吊链和软线吊装易受风吹或人为碰撞而晃动,易引发短路事故,很不安全。
回复
lpland00
2015年05月07日 16:28:23
17楼
不设在配电柜上面,大概是维护、更换灯具不安全,照度也会受到柜顶影响。
回复
xie0316
2015年05月07日 16:30:44
18楼
小阙 发表于 2015-5-7 16:26 不能,20kV规范有:6.4.3 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体 …都说裸导体了,如果变压器不用母排,不考虑变压器室,现在高低压柜顶哪来的裸导体
回复
yis359574718
2015年05月07日 16:31:37
19楼
明显的不能啊:lol
回复
maomaohello
2015年05月07日 16:55:02
20楼
应该不可以吧 排在了柜子上方 维修不方便啊
回复
小阙
2015年05月08日 11:13:11
21楼
xie0316 发表于 2015-5-7 16:30 都说裸导体了,如果变压器不用母排,不考虑变压器室,现在高低压柜顶哪来的裸导体你把规范看清楚再发表言论!
回复