扩大基础何时须配筋?
mgup_51418
mgup_51418 Lv.2
2015年04月29日 10:37:31
来自于桥梁工程
只看楼主

昨天看图纸! 发现U型桥台扩大基础配了钢筋,不明白是何因由我们设计时 一般桥墩扩大基础配筋桥台扩大基础 不配筋 要求地基承载力不小于500kPa那么什么情况下桥台扩大基础需要配筋呢?如果因为地基不好,干脆做桩基础不就得了?网友回答桥台扩大基础配筋,不是承载力的问题,是防止承载力不均匀的问题。U桥台上面除前墙外,两边侧墙作用荷载不是均布荷载,对地基也会产生不均匀承压,有可能会引起不均匀沉降。为了防止基础不均匀沉降,将适当地配筋,加强整体受力效果,让基础在受到不均匀沉降时有相互牵制作用。0

昨天看图纸!
发现U型桥台扩大基础配了钢筋,不明白是何因由

我们设计时 一般桥墩扩大基础配筋
桥台扩大基础 不配筋 要求地基承载力不小于500kPa
那么什么情况下桥台扩大基础需要配筋呢?
如果因为地基不好,干脆做桩基础不就得了?

网友回答
桥台扩大基础配筋,不是承载力的问题,是防止承载力不均匀的问题。U桥台上面除前墙外,两边侧墙作用荷载不是均布荷载,对地基也会产生不均匀承压,有可能会引起不均匀沉降。为了防止基础不均匀沉降,将适当地配筋,加强整体受力效果,让基础在受到不均匀沉降时有相互牵制作用。0

免费打赏
qq_1408169188286
2015年05月02日 22:10:31
2楼
扩大基础配筋主要是解决抗剪的问题,下大上小势必在挤出形状变化的地方产生剪力!
回复